导航栏 ×
你的位置: 范文网 > 范文大全 > 导航

外架搭设方案(通用12篇)_外架搭设方案

发表时间:2020-07-27

外架搭设方案(通用12篇)。

『一』外架搭设方案

一、 概况

本彩钢板产品的墙屋采用双层彩钢板,中间加保温材料,夹芯板预制。

二、 施工流程

放线——挖基槽—— c15砼基础地梁及地面混凝土垫层施工——地梁安装——立柱安装——楼面一字梁系统安装——走道系统安装——外墙板安装——窗安装——门安装——雨棚系统安装——屋面系统安装——内隔墙板安装——pvc吊顶——清洁现场

三、 施工要点

调整地梁标高时,同一地梁两端应±5mm,跨度控制在±10mm以内。

地梁与墙板之间安装防水箱,防水槽用玻璃胶密封,防止漏水。

立柱安装垂直度采用磁力线坠测量,偏差控制在1/100以内≤10mm。

走道板间空隙用玻璃胶填缝。屋面板间接缝用密封胶封堵。

四、 施工要求

1)钢结构

各部件的安装位置应符合设计要求,现场焊接部位应准确无虚焊、漏焊。

2)紧固件

a、 紧固件应符合gb 5782的规定

b、 螺栓必须按设计要求正确安装,并加垫垫片。不允许少装或漏装。

c、 组件之间的连接螺栓必须拧紧。

3)油漆

a、 现场焊接、运输后,底漆起皮处刷防锈漆一道

b、 构件外露部位应刷面漆两道,油漆不得漏涂、剥落、挂漆、生锈。

4)墙体

a、按排板图将夹芯彩钢板、墙面第一块必须校正,伞墙的转角处及阳角处用角铝封口,板与板之间连接采用工字铝连接,各墙须垂直,嵌缝深度一致,整齐清洁,墙面应清洁,颜色一致,板缝齐整,铆钉采用φ5x13@300,打钉面上下要一致,不得有错落,必要部位采用自攻螺栓。

b、按设计图纸标明门窗位置,用切割机割出门窗洞位置,按照门窗洞位置安装窗门,窗为塑钢窗,门卫割下的夹芯彩钢门,最后进行底层的吊顶,吊顶材料为pvc扣板。

5)门窗

a、 门窗安装正确,并用螺栓固定。

b、 门窗安装应灵活、无堵塞。玻璃应无麻点和裂缝。玻璃清洁,附件安装牢固。

6)楼面

a、楼板铺设应座灰,板间有裂缝不准安装使用,水泥或细石砼表面应密实压光,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。

7)天沟

彩钢板天沟接头应接牢,接头处做好防水胶,天沟内应无积水,不得有渗漏水现象,落水管安装垂直牢固,抱箍间距1300一只。

所有构件堆放时应轻装轻放,严禁碰撞,不得同时堆放压力和腐蚀性物品。

确保施工人员安全的措施和安全技术交底。

1、针对本工程特点及“安全第一,预防为主”的方针,上岗前对施工人员进行安全技术交底并考核上岗。

2、高空作业人员按规定体检。

3、特殊工种持证上岗。

4、严格执行国家建工总局发布的《关于加强劳动保护工作的约定》中提出的施工安全《十项措施》。

5、每天上岗前由各班班组长进行安全技术交底并作好记录,每班前认真检查电气设备、吊装索具、工器具、高空作业人员、佩带好安全带,认真检查作业平台、爬梯等,高空作业严格执行jgj80-91的规定。

6、每周一召开安全会,全员参加,由项目经理主持,总结一周来的安全技术工作,找出隐患,布置整改并根据实际工程进展情况未来一周的安全技术工作。

7加强安全用电管理,严格执行jgj44-88的规定。

8设专职安全检查员,负责施工现场的安全工作。

9施工现场必须戴安全帽,在屋面特殊部位钉钉子应穿防滑鞋。

五、质量保证措施

组织措施,建立健全各项检验,检查制度,建立质量管理网络,明确各项质量责任制,设立项目部、班组专职质量员,建立严格的自检制度,上道工序不符合要求不进行下道工序施工。

加强宣传教育力度“以质量求生存,以质量创信誉”提高每位职工的质量意识,积极参加立功竞赛、质量达标活动,奖优罚劣,定期召开质量例会,集恩广益,广泛发动职工提高合理化,提高工程质量,建立质量与经济挂钩,实行奖罚制度。

1墙面必须垂直、平整、整齐、干净。

2墙面清洁,颜色一致,板缝整齐。

三。门窗锁开关应灵活,附件不得丢失。

1在结点上施加模拟风荷载的水平力,用经纬仪或位移计测量水平纬仪。

2、活动房屋面荷载试验

在顶板上布置均布荷载,用挠度计或变形测力仪检测屋面系统的强度、硬度和稳定性。

3、活动房楼面荷载试验

在楼面布置均布荷,用挠度计及其它仪表,测试楼面系统的强度、稳定性及裂缝宽度。

八、检测规则

产品检验出厂检验。

1、出厂检验:

产品必须经过工厂质检部门的检验,每栋楼的构件都要经过检验,并填写检验合格证才能出厂。

2、竣工检验:

a、 工厂技术质量检验部门按各工艺规程执行。

『二』外架搭设方案

1、 本工程为110kv王洲变电站工程,位于富阳市场叶盛村。总建筑面积1750平方米,建筑结构为框架结构,两层。建设单位为富阳供电局,设计单位为富阳市电力设计院,监理单位为浙江泛华工程管理****。

根据工程实际情况和总平面图布置要求,临时职工用房采用5间二层、(sp-2-1)定型规格活动房,为了使活动房拆除安全和职工使用安全可靠,作如下施工方案。

2、 制造厂主要技术参数及活动房附件。1生产厂家:康伯豪彩钢活动房屋厂。

2活动房屋搭设主要技术要求:屋架及桁架焊节接头牢固,混凝土小方板荷载128kg/平方米。外墙面垂直度小于2-2.

5cm,楼板负载128kg/㎡,冲击力38kg/㎡,墙面重量98kg/㎡,顺风力18kg/㎡,风内力30kg/㎡。内墙纸不得脱落,门窗玻璃应放置完整。

三、活动房使用材料的要求。1活动室采用早强预制复合板,内掺珍珠岩粉,起到保温和围护结构的作用。2活动房采用角钢和国标钢。钢材有出厂合格证和检验报告。

3、内外墙板、天花板采用早强度、高标号水泥制作,双层钢丝网,中间填充保温珍珠岩,外用水晶白石子饰面,内用彩色花纹墙纸饰面,起到文明施工相互配合的作用。所有材料均有质保单。4大楼的地板是用钢板焊接而成的。楼面荷载为128kg/m2。所有材料均有出厂合格证和复验报告。

5钢梁、屋架采用国标角钢,用焊条焊接而成。按钢结构焊接规范施工。6屋顶采用早期彩钢板覆盖,活动室采用金属螺丝固定

2水泥砂浆勾缝。

四、地基要求本工程活动房采用二层钢架结构,基础埋深300mm,基础宽度480mm,地耐力要求160kpa/㎡。基底素土夯实。

五、活动房装配工艺。 1、在平整的地面上先把立柱和桁条用螺栓拼装起来,然后把拼好的立柱和桁架竖起来,并用搭头或撑杆把它固定。 2、以第一档立柱桁条架为基准点,接着按每档0.

9米的尺寸一档一档连接起来,桁条用砼小平板连接,屋架用连接角铁连接,拼装成一个整体。三。外墙柱、桁架的垂直度采用铅锤控制,保证垂直度不大于2cm。 4、外墙面挂板按0.

尺寸为6×1m时,在墙四周挂板,用吊杆螺栓将带肋混凝土板固定,并预留门窗安装位置。5活动室每根立柱与桁架或角隅用扁钢或角钢电焊连接,焊接稳定牢固。6二层按上述要求重复施工。

7最后用水泥石棉瓦覆盖屋面板,用吊杆螺栓将水泥瓦固定在钢屋架上。8安装门窗、楼梯、走道栏杆,并用螺栓或电焊固定。9所有钢结构配件均刷防锈漆一道,绿色调合漆两道。

10安装完成后,对活动房屋的结构完整性、刚度和强度进行检查,并填写施工记录。

6、 活动室1安装质量保证措施。所有进入现场的材料必须有质量保证书和材料复验报告。 2、房基施工必须按技术参数做活动房基础。三。本工程钢架结构的焊接质量至关重要

其性能符合低碳钢和低合金钢焊条标准。焊条使用前应无油污,表面清洁。焊缝平整,金属表面焊波均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊缝收尾时,不充许有弧坑,若发现有一定要熔焊补满。

轻钢结构活动房焊条焊缝为角焊缝,焊接质量标准为**,焊接按gb205-88要求进行。4.施工期间不允许溅渣,缺陷应及时抛光清除。5柱、屋架桁架桁架的允许偏差及检验标准按轻钢结构活动房屋制造工艺及检验标准要求执行。

七、安全生产、文明施工措施 1、搭设活动房之前,对每位操作人员进行安全技术交底,交底内容具有针对性,交底双方履行签字手续。 2、安装钢柱、钢桁架时,操作人员必须戴好安全帽,系好安全带,工具及零配件要放入工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧。 3、使用电器设备需有“一机一闸一漏一箱”的安全措施,焊工持证上岗,非操作人员不得动用电器设备。

移动机房完工后,需要接地保护和防雷装置。 4、在搭设时严禁将材料集中堆放,搭设材料垂直运输按规范进行传递。5项目完成后,对活动室的各个节点进行检查,如栏杆、窗户等,确保节点稳定,无松动、脱焊现象。

6、施工完毕,做到工完场清,定期对活动房进行检查,发现破损或有松动现象,立即校正与更换。

『三』外架搭设方案

安全技术与主要危险源交底:

·从二层搂面起张设安全网,往上每隔四层设置一道,安全网必须完好无损、牢固可靠。

·拉结必须牢靠,墙面预埋张网钢筋不小于14,钢筋埋入长度不少于30d。

·电梯井道防护安全网不得任意拆除,待安装电梯搭设脚手架时,每搭到安全网高度时方可拆除。

·电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设,立杆与横杆均用直角扣件连接

·固力矩应达到45~55n·m

·脚手架所有横楞两端,均与墙面撑紧,四角横楞与墙面距离,平衡对重一侧为600毫米,其它三侧均为400毫米,离墙空档处应加隔排钢管,间距不大于200毫米,隔排钢管离四周墙面不大于200毫米。

·脚手架柱距不大于1.8米,排距为1.8米,每低于楼层面200毫米处加搭一排横楞,横向间距为350毫米,满铺竹笆,竹笆一律用铅丝与钢管四点绑扎牢固。

·脚手架拆除顺序应自上而下进行,拆下的钢管、竹笆等须妥善运出电梯井道,禁止乱扔乱抛。

·电梯井道内的设施,必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。

·张设安全网及拆除井道内设施时,操作人员必须戴好安全带,挂点必须安全可靠。

『四』外架搭设方案

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

班组班前安全活动记录表

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

班组班前安全活动记录表

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

班组班前安全活动记录表

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

班组班前安全活动记录表

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

班组班前安全活动记录表

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

班组班前安全活动记录表

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

班组班前安全活动记录表

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

班组班前安全活动记录表

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

班组班前安全活动记录表

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

班组班前安全活动记录表

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

工程名称:晋江滨江商务区冀店安置房一期工程池店安置房(7)注:本记录表每天填写(每道工序开工前)。

『五』外架搭设方案

承租方: (简称甲方)

出租方: (简称乙方)

根据中华人民共和国合同法及有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。

第一条:甲方工程名称及联系人:

工程名称:中国水产科学研究院万寿路离退休干部活动站基础设施改造项目 位 置:____区复兴路61号

甲方联系人及电话:项目经理李X 乙方联系人及电话:陈XX

第二条:租赁物的名称、规格型号、日租金

以上租赁固定完全单价包含了租赁材料的租赁费,进场、出场运输费用,进场、出场装车和卸车费用、合理损耗费用、所有的措施、管理、利润、税金等一切费用。

第三条:资料提供

1、乙方必须提供的租赁物的____市建委备案证明文件及相关材料的检测报告及质量证明资料。

2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件复印件,复印件必须加盖公章。

第四条:质量要求

质量合格,乙方提供的租赁物必须符合国家现行的相关规范要求,满足施工现场使用要求。

1、架子管:架子管规格型号Φ48,材质符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB700-88)中235-A级钢的规定,力学性能满足现行《低压流体输用用焊接钢管》(GB13091-年____月____日;租赁时间暂定12个月。具体进场时间以甲方项目部电话通知为准,每批进场租赁材料数量甲方提前24小时通知;乙方必须按照甲方规定使用时间和数量24小时内送至施工现场,延误供货按供货不及时违约处理。乙方应具备满足甲方所需租赁材料的数量、运输车辆,以满足工程进度的需要。

第六条:租金计算原则

1、架子管、碗扣架按延长米计算租金;卡扣(十字、旋转、一字)、托按个计算租金;跳板按块数计算。

2、合同有效期内,租金从乙方将租赁物送到甲方指定施工现场指定地点次日起计算,至施工现场指定地点退回之日止;租赁期限按甲方施工现场指定地点实际租用天数计算,租金按实际发生量计算(每月租金由乙方按月编制结算单提交甲方财务部核实确认)。

3、甲方所租赁周转材料自工地确认丢失,甲方财务部核实后,出具赔偿通知单给乙方,以通知单的停租日期为准,甲方不再付丢失部分的租赁费。

第七条:租金支付

1、押金:无。

2、付款方式:甲方租赁的品种、数量、使用时间,以施工现场指定地点指定收料人员(2人以上)在乙方的发、收料单上签字为结账付款依据。(每月租金由乙方按月编制结算单提交甲方财务部,经过双方核对后)每一个月结账一次。

3、乙方负责提供加盖发票专用章的满足税法要求的发票作为收款凭证。

4、如乙方不能提供甲方要求的资料、收款凭证, 延报、误报等原因导致租金支付不及时、结算延误,所有责任及损失全部由乙方承担。

5、如遇国家、____市政策、法令影响、春节、节假日放假期间(具体时间以甲方书面通知为准)或冬施期间建设单位原因致使甲方现场停工的,甲方不支付乙方停工期间的租赁费;其它不可抗力影响合同履行的,双方另行协商。

第八条:运输、装卸和送、退验收

1、甲方租用的周转材料,由乙方送货至施工现场指定地点并负责卸货同时按收货人要求码放整齐,退货时由甲方将租赁物码放整齐,由乙方负责装车及运输;乙方不得以任何理由拖延甲方退货,否则甲方有权向乙方发出通知,退货时间以通知退货时间为准。

2、送、退货时由甲乙双方人员共同清点数量、检验质量,并在一张发、收料单上签字,如有异议当面解决,一经签收即为合格产品。

第九条:乙方违约责任

乙方已充分踏勘现场,了解工程实际状况;必须按合同约定的各方面要求送货。乙方未按合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行时的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,并赔偿因其违约给甲方造成的全部经济损失。

乙方支付违约金约定如下:

1、供货期逾期违约责任:由于乙方供货不及时或供货中断造成甲方工期延误的违约,按租赁结算总价的年____月____日 ________年____月____日

『六』外架搭设方案

甲方,____________乙方,____________

常住地址,____________身份证号码,____________

因工程需要, 甲方现将工程承包施工范围内的外架(结构、建筑、零星、附属等所有该单位工程)搭、拆等工作内容承包给乙方施工。依照中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法结合本工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,为提高工程质量,加快工程进度,做到安全生产,文明施工,降低成本,提高相互间的效益及对双方有利综合因素,双方就本分项工程施工事项协商一致,特订立本合同以资甲、乙双方共同遵守。

一、承包方式,

施工现场内除模板支架以外的架子工作的人工费、合同内辅助材料费、施工机械摊销费和周转使用维护等全部实行综合包干制。

二、承包内容,(按国家规范及脚手架专项方案要求所涵盖的一切内容)

1、按照建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准温江区标化文明工地要求和脚手架要求搭设。

2、按区标化工地的要求及外架搭拆技术规范搭设的双排脚手架(落地架及悬挑架),基础钢筋支撑架、地下室外挡土墙剪力墙钢筋支撑架、砼及灰浆梭槽、施工跑梯(多次搭设),砼管脚手架及加固,施工现场内的安全通道防护、四口五临边(3次以内搭设)、楼梯间防护架、电梯井、塔机机身平台通道(防爬设施)、附着安装平台架、集水坑防护、满足工程需要的卸料平台(含装修阶搭设)、后浇带拆模后板面封闭并刷油漆、沿建筑物四周搭拆防护挑架每栋两道(包括铺板、密目网及钢丝网)、施工电梯楼层门和预留洞口防护安装、设备安装时的临时支撑架的安拆、临时设施(民工宿舍及洗浴间、搅拌机棚、钢筋棚)的搭拆、外架楼层牌的安装、踢脚板制作、由架工搭设制作的所有防护涂刷油漆,外架搭设的预留、预埋,拆架时的人工传递等工作。因标准化需要制作成品工具式的加工房、防护栏、防护网、吊框、工具与机械或扣件吊蓝等,甲方购买材料乙方负责人工安装等工作(场地转换3次以内搭设)、悬挑脚手架及连墙件相关预埋环安装及切割拆除,包含门窗安装单位及砌体抹灰阶段门和窗洞及挑架的硬防护和连墙杆先拆除等安装完成后再重新按要求搭拆,包括连墙杆预埋件预埋在外墙砖砌体位置外架拆除过程中发生的人工。其余本工程围墙内的外架工工作已包括在乙方在综合单价内包干。

3、架子的日常维护、维修及巡查。除搭拆工人外另配2名专职的维修及维护人员,挂牌工作,必须做到工地安全防护无死角,各种安全标识牌(含开发商所挂宣传)和外架高空挂广告宣传标语的日常维护的多次搭拆,包施工区域围墙外的栏杆围挡搭拆,外架及防护油漆、现场所有的黄线管理、挂设各种标示牌。否则按500元每人每天在劳务费中扣除。

4、乙方必须为本班组工人配备符合要求合格的手套、防护眼镜、安全帽、安全带、安全绳等劳保用品。

5、乙方自带钉子、铁丝、机械、工具用具、架体所需辅材以及三级箱以外的灯线。

6、甲方提供的材料,进场由乙方负责上、下车及堆码。若因乙方没及是堆码和当天没用完的材料没及时收捡造成安全事故和被盗,损失由乙方负责,并且甲方有权加以罚款。三、工程量的计算规则,

按照四川省2009定额建筑面积计算规则进行按图算量。

四、承包单价,

脚手架搭拆综合单价按建筑面积,

1、地下室元/㎡;(其中搭设元/㎡,维护及拆除元/㎡)

2、地上部分按元/㎡单价包干(含油漆),(其中搭设元/㎡,维护及拆除

元/㎡)

以上单价包含乙方管理费、乙方工人及管理人员住宿费、工程进度达标奖金、工人劳保福利、组长带班费、零星工程补助费、保险费、返工补助费、人工费调整、暂住证、计划生育证、安全、质量、文明施工等保证措施费,停、窝工待料、停水、停电等综合补偿费,施工过程中,乙方不得以任何理由调整承包单价。

五、履约保证金

履约保证金的缴纳,在本合同签订后3日内向甲方指定账户转入履约保证金5万元(伍万元)。合同自甲方收到履约保证金之日起正式生效。

履约保证金的退还,

1)、主体施工至4层顶板混凝土浇筑完成后十五日内退还50%(2.5万元)。

2)、主体封顶十五日内后退还50%(2.5万元)。

单栋或区段完成,以单栋或区段所占本工程的比例退还。

六、工期及质量要求,一)、

1、严格按照甲方的施工进度计划执行。

2、甲方制定的工期中已综合考虑了节假日、雨季施工、农忙等因素。

3、若因停电、停水和其它人力不可抗拒的因素发生,由甲方现场主管工长签发工期顺延起止签证单,否则拖延一天,罚款贰仟,以此类推。

4、工程质量必须达到安监站、设计单位、监理单位、建设单位及甲方汇同检查认定为高分合格(95分以上)标准。所有阴阳角全部吊垂线,必须做到横平竖直。

5、甲方提供的材料、乙方有权检查,若有不合格产品,原则上乙方可以拒绝使用,乙方负责对甲方材料的监督管理。

6、该工程工期紧、质量要求高、要求乙方所有参加施工人员要有强烈的安全生产、质量第一的思想意识、要有吃苦耐劳的思想准备。

7、为保证工程为精品工程,要求乙方严格按甲方所拟定的施工方案,程序及技术交底要求进行施工,甲方随时抽查,坚持甲方所制定的“三检制”,并填写工序交接表。如发现过程中有违规行为,将处以50-200元/次罚款,因乙方原因造成工程质量事故产生的一切经济损失由乙方全部承担。

8、坚持以样板为标准,以实体为参照,凡达不到标准的均为不合格,造成的返工损失由乙方自行承担。

9、乙方既应加强自生成品保护,又要加强对其它单位的成品保护。

10、乙方承诺地下室质量、工期不能满足甲方要求,愿无条件自行退场。

11、乙方签订合同时承诺安全、文明施工。

二)、安全文明(业主)

1、特殊工种必须持证上岗且人证相符,发现人证不符者,每人每次处500元;

2、四口五临边安全防护措施在指出后未按要求时间整改的每处罚款200元;3、外脚手架搭设不符合规定,外架安全立网漏挂或破损,经指出后未按要求时间整改的每处罚款500元。

七、付款方式,

1、原则上按甲方与施工单位的承包合同付款分配原则执行:

第一次付款时间,主体(以单栋或区段)施工四层顶板砼浇筑后二十天内,按当期已完工程量产值的70%付款。

第二次付款时间,按每完成六层已完成工程量产值的70%于次月15日以前支付。

第三次付款时间,主体(以单栋或区段)验收后二十天内,付款至已完工程量产值的80%。

第四次付款时间,工程经质监站竣工验收合格后壹个月内,按结算总额全部付清。

2、施工途中,乙方不得以任何理由向甲方借(预)支现金。

八、安全、文明

1、乙方人员进入施工现场必须办理人身意外保险,费用由乙方自理。

2、乙方人员进场前,应主动组织到场人员接受甲方安全部门对新进场工人进行入场教育,以及公司、项目、班组组织的三级教育和安全技术交底(所有人员必须持身份证原件签字并留复印件)。乙方工人没办理入场教育和三级教育,并且没有上交身份证复印申报保险没成功者,乙方自行安排上班工作而发生的一切后果由乙方负全部责,甲方有权加以1000元/次以上罚款。

3、乙方人员进入施工现场,必须正确佩戴好安全帽。乙方自行购买合格的安全带、安全帽、工作服(按甲指定色彩)。未佩戴安全帽处罚20元/人,班组50元/人,未系安全带处罚100元/人,班组200元/人。

4、在施工操作面作业时,必须严格按现行安全规范标准正确使用安全防护用品。

5、施工机械应由持有效专业上岗证的熟练技术工人专人操作。严禁混乱操作,造成机械伤人的安全事故隐患,一经发现罚款50-200元/次,由此造成的经济损失由乙方自负。6、施工照明用电的各种材料应由乙方自理,并由专业维护电工负责搭接,严禁私拉乱接电线,造成触电危险。因乙方原因损坏甲材料、设备等由乙方按伍倍市价赔偿,特别是甲租赁的现浇方管根椐甲取证相片多少与总损耗量摊销后在乙方劳务费中扣除。

7、未经允许,严禁拆除邻边防护架及水平,垂直封闭施工防护架。

8、临边作业及高空作业时,严禁向下抛掷任何物体。

9、所有安全劳动防护用品由乙方自行提供,解决,且必须符合安监要求的合格产品。

10、施工期间发生的一切安全事故,单次事故直接损失医药费30000元以内(含30000元)由乙方自行解决;超出30000元以上,超出部分甲方承担80%、乙方承担20%。

11、乙方人员进场前应将本班组成员身份证及花名册报甲方专职安全员备案,如不服从管理者,每人每次处罚50-100元。

12、乙方应自行对工人进行班前安全教育和安全监督,并按规定配备安全协管员,严格遵守项目部安全文明施工管理制度及安全施工规范,杜绝安全事故发生。乙方在进入工地时按住宿间数2000元/间预交罚款,工地及生活区的罚款甲方必须提供有效依据并公示一日后在工程款中扣除,乙方不得有异议

13、文明施工要求按照双流县建委制定的标化文明工地要求执行。

九、其它,

1、乙方施工人员必须经过专业技术培训,并持住建部颁发的岗位证持证上岗(签合同时验原件后留复印件存档),乙方的现场负责人及管理人员(质检员、安全员)必须服从项目部统一管理,管理人员常驻工地,随时与甲方现场管理人员保持联系,随叫随到。不得与甲方人员有抵触情绪,违者重处,当事人勒令退场,并罚款500~5000元。

2、甲方提供的建筑材料必须是合格产品,进入施工现场时乙方负责清点、签收,若乙方人员检查不合格,可以拒绝使用。

3、甲方负责各工种之间交叉作业的协调工作。4、甲方负责施工技术和制定合理的施工方案,指导乙方具体施工。

5、乙方人员在施工过程中不听从现场管理员指挥,甚至有对持、谩骂、殴打现象,每次罚款500-2000元,通过磨合不能达成一致,甲方有权单方面终止合同,由此造成的损失乙方自负。

6、乙方承诺负责每月按时给工人结算并发放工资,工资表交甲方存档,如果因乙方工人工资未发放而给甲方造成负面的影响,甲方将按结算价格的10%对乙方进行处罚。

7、乙方人员进入施工现场不正确佩戴好安全帽、安全带及安全防护用品,根据项目部的奖惩制度进行处罚。

8、乙方人员在施工现场乱拉大便,私拉乱接电源,生火做饭等违纪行为根据项目部的奖惩制度进行处罚。

10、乙方人员在施工现场打架斗殴的根据项目部的奖惩制度进行处罚(注,互赔医药、营养、劳务误工、赔偿费),并将当事人开除施工现场.情节严重的交由公安机关进行处理。

11、乙方人员在施工现场有偷盗行为发生,甲方有权拒绝支付乙方承包范围内的所有人工费,按偷盗物品十倍进行罚款,并交由公安机关进行处理。

12、乙方人员要有高度的文明施工意识,随时做到工完料清、场地清,若在其施工范围内的周转材料及其他建筑材料无人清理,甲方将派专人清理。费用在乙方人工费用中加倍扣除。

13、开项目例会时,以甲方通知为准.乙方合同签订人或指定代理人必须按时到会,迟到在五分钟内的现场交纳10元,迟到在半小时内的现场交纳100元,未到会者一次性罚款500元并在三日内到项目财务室交纳。为保证开碰头会的严肃性,要求所有参会人员关掉通讯工具,若有违者按迟到标准执行。

14、乙方所有参加施工人员要有强烈的材料节约意识,若有意浪费各种建筑材料和机械设备,按浪费材料或设备原值的2倍赔偿。15、乙方严禁使用童工、未成年工、精神病患者、高血压患者和年满55岁以上的老人以

及患有影响工作的其他病人员上岗作业,一旦发现必须由乙方负责辞退,所花费用由乙方承担。

16、乙方应按时参加甲方组织定期工程质量大检查,对检查所发现的质量问题尤其是隐蔽部位,应立即进行整改,整改结束,书面报告甲方,若未及时整改或拒绝整改,甲方对乙方处以500元罚款。

17、乙方应积极配合甲方及建设单位分包项目的施工,应服从甲方现场安排及协调工作,不得以任何形式收取配合费,如有意阻挡或不配合造成甲方及建设单位分包项目无法按期完成,造成的损失由乙方负责,并处以500—2000元的罚款。

18、乙方必须做好安全、文明施工,以市标准化绿色工地为基础,争创省标。树立好项目对外的窗口形象。钢木方等甲方材料乙方损破时,按1赔10的比例甲在劳务款中扣除。

19、在施工过程中若因乙方原因不能按合同工期约定标准和承诺工程质量完成,中途退场造成的一切损失乙方自负。

20、乙方自愿承诺在合同承包范围内的工程任务,若因其他借口不能按时完成,甲方有权单方面组织安排其他班组进场施工,产生费用按乙方合同价的三倍付给其他突击班组,因甲方原因指派乙方作零星计时工,乙方承诺自愿无条件服从安排,发生时技工按150元/天。

21、为保证现场文明施工,项目部统一着装劳保用品,有关人员配备对讲机,所有费用由乙方自行承担。

22、未尽事宜双方友好协商解决。

23、本合同一式伍份,甲方持肆份,乙方执壹份。均具有同等法律效力。双方财务结清此合同自动失效。

24、本合同用词及条款解释由甲方项目经理负责解释。25、施工现场甲、乙双方签订的任何施工管理补充协议(施工安全、技术交底)与本合同并列使用,具有同等法律效力。

26、本合同双方均有义务保密,不得将合同内容向外泄露,否则承担一切后果,无责任方可保留向工程所在地法院诉讼的权利。

27、乙方承包人身份证复印件及与甲方签订的安全承诺书、廉洁合作协议,与本合同具有同等法律效力。

甲方,____________乙方,____________

负责人: ____________负责人____________

联系电话,____________联系电话,____________

安全承诺书

为切实防范和杜绝工程建设的各种不安全因素,为落实“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,控制各类重大事故发生,确保安全生产,本承包人自愿特向贵公司作如下承诺,

一、自觉遵守安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)自愿接受甲方的安全文明施工奖惩制等所有项目规定。

二、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。

三、制定施工安全管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目安全协管员,并认真落实各项施工安全管理规定。四、本承包人所有工程建设施工作业人员都要经过安全教育和技术操作培训。特殊工种的作业人员必须有相应的技术资格证书。

五、工程建设中安全管理的重点场所处都要设立醒目的警示标志。

六、本承包人及时传达项目部的安全生产指示,指导督促施工人员做好安全生产工作,遵守项目部的规章制度,严格按标准化绿色工地要求自己。

七、建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品合格证书,辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定,并严格执行安全操作规程。

八、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督。

九、工程建设施工期间本承包人所管辖的人员发生任何安全责任事故,单次事故直接损失医药费30000元以内(含30000元)由乙方自行解决,超出30000元以外甲方承担80%、乙方承担20%。

承诺人,____________

年月日

廉洁合作协议

甲方,

乙方,

为加强光华瑞廷二期商住楼项目工程建设期间的廉洁工作,确保项目高效优质按期竣工,甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。一、甲方责任

1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。

2、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。

3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受乙方的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报乙方单位领导。

5、甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

6、对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1、乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。

2、乙方不得宴请甲方人员,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3、乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报甲方单位领导。

4、乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报;如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺在总价的基础上让利20%,并对本方知情不报人员进行相应处罚。

6、如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程合同的履行,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

甲方,____________乙方,____________

负责人,____________负责人,____________

___年___月___日___年___月___日

『七』外架搭设方案

4.生活区配备,本工程建筑面积为74180m2,按每平方2.5工及工期30个月计,劳动力日平均为206人,考虑结构施工高峰期将达到250人。

现场生活区的住宿及配套设施按250人设计。如果现场无法保证,则在总承包招标时应明确场地由自己解决。

5根据上述生活区的要求,工程部根据各种因素提出以下两个方案。

三、生活区临设布置方案

1.方案一:在trd围护施工前,先行食堂、浴厕及部分住宿,考虑退让出trd施工的工作面,北侧活动板房较常规应小1m,食堂按常规6m,但檐口不能挑出;此外,受影响的和以后可以扩建的,将考虑在trd建设完成后实施。

临时设施布置详见附表一:生活区活动用房布置图。具体布置要求和说明如下:

(1) 临时设施一、二为小房间,房间尺寸为3640*5160;临设ⅲ、临设ⅳ为常规房间(下称大开间)尺寸3640*6160,走廊宽均为1000。

(2)临设ⅱ、临设ⅲ(一层)先搭建,临设ⅰ、临设ⅳ待临近的trd施工完成后再搭建。则1)首批搭设的北面宿舍为14.5小开间(5m每间放置5张床),除去1间小店,放置高低铺67,按不小于2.

5m2/人(每间7人),可容纳93人;2) 第二批共有9个小房间和14个大房间(每个房间8人),可增加175人,最终达到278人的目标。如果按照惯例每个房间有5-6人,每个房间少于2人,则可以住207人。基本能够满足住宿需要。

(3) 一层厨房、餐厅为砖砌,二层为彩钢板(悬挑走廊需预留预埋件);其余临设ⅰ、临设ⅱ、临设ⅳ均采用彩钢板搭建。另外,东侧在塔吊下,需要安全防护。

(4)活动房由于临近基坑围护,为防止土方开挖对活动房的影响,要求活动房临近的基坑围护桩及压顶梁升至地面。

(5)由于临近trd施工,临设ⅱ、临设ⅲ的地基应充分考虑trd成槽施工时的防坍塌安全,在板房基础施工时,靠近围护侧的碎石料回填应加强,要求在≥2m宽范围内回填厚度达到1.5m。

(6) 为集中计量,统一供电管理,在东北角卫生间侧设置配电室。

(7) 卫生间、晾衣区需设置4m高雨棚,作为雨天晾衣场所,与二层板房合建。

2.方案二:在trd围护施工完成后施工,活动房的安全风险降低,隐患基本消除,相比方案一布置相对宽裕和合理,临设布置详附后方案二:生活区活动房布置图, 主要特点如下:

(1) 食物和厨房在东边,浴室在东北角;

(2)大开间共38间,按8人/间可住304人,按6人/间可住228人,可多住20余人。

4、活动房风险利弊分析与建议

1.利弊分析。

(1)有利处:一是,已经先行的生活区搭设方案,提前进行了考虑,在技术上有利于为围护设计创造条件,也有利于在总承包招标时有标准评分。二是如果考虑第一种方案,提前落实施工现场功能区,有利于总包进场后立即全面施工,有利于抢工。

(2)不利处:一是,上述两个方案,均是我建设方考虑的方案,可能存在不足之处,如部分功能区先行施工,存在因我方欠考虑引起的风险;二是,临近trd墙处,在施工时活动房存在安全风险且需要作应对泥浆的卫生防护。

2.建议

(1) 根据常规施工,临时设施由中标的总承包商实施。单位了抢建,方案一中的第一批活动房可以实施。

(2)由于首批活动房实施后后期遇trd施工可能存在一定的风险,故方案需经审查同意后实施,建议方案通过后,进一步深化图纸,并在12月1日-1月15日期间施工。

(3) 东北角围墙设计应吊至地面,并书面通知杭州浙大进行设计调整。

(4)活动房的地基应按照上述方案一的要求进行加固,以确保施工期间的安全。

附件1:方案一:生活区活动室布置图

附件2:平面图2:生活区活动室布置图

工程部:

2014年11月25日

『八』外架搭设方案

1、建筑工程实行施工总承包的,外架专项方案应当由施工总承包单位编制。附着脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由总承包单位组织专业承包单位编制;

2、架体高度超过20m(含20m)的悬挑外架及爬架、附着式整体和分片提升脚手架工程、自制卸料平台、移动操作平台、新型及异型脚手架工程由编制单位组织专家论证,论证完毕后,由方案编制人按专家意见修改完善后报编制单位技术管理部门审核,编制单位技术负责人审批,报项目总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字;

3、搭设高度不足50m的双排落地式外架,由项目技术负责人初审,编制单位技术管理部门审核,编制单位技术负责人审批,报项目总监理工程师审核签字;

4、由专业分包单位完成编审的外架施工方案必须交总包单位审查,审查的内容包括专业分包单位资质、编审人员的资格、是否经过专家论证,是否按论证要求进行修改,编审人员签字是否真实、单位用章是否合规等。审查程序为项目经理部初审、总包单位技术管理部门审核、总包单位技术负责人审批;

5、外架施工方案经总包单位审批后,报总监理工程师审批,然后按当地建设行政主管部门的要求备案

6.用于架子搭设的材料、构配件,如架管、扣件、安全网、脚手板、钢丝绳、型钢、用做吊环或锚环的圆钢、电动葫芦等必须按国家相关标准、规范要求送检,检验合格方可投入使用;

7.外架搭设前,外架施工方案编制人必须向外架施工员进行方案交底,施工员必须向作业班组进行安全技术交底。交底时,项目专职安全员全程参与监督,交底完毕、交底双方和监交人均必须在交底单上签字,交底单由交底双方和监交人保存;

8.外架应由具备相应资质的作业人员按经审批的外架施工方案搭设,外架搭设完毕后,由项目生产经理组织方案编制人、外架施工员、专职安全员、外架作业班组长对外架进行验收,并保存相关验收记录。验收合格后方可投入使用;

9.外架投入使用前,外架方案编制人向管理外架的施工员、外架使用班组进行外架使用安全交底,并形成交底记录;

10.外架使用过程中,管理外架的施工员对外架的使用情况进行日常巡查,禁止随意改动外架、拆除附属设施等不安全的行为。发现问题,及时处置;

11.外架拆除前,由外架方案编制人向负责外架拆除的施工员、作业班组进行外架拆除安全技术交底。外架拆除时,由具备相应资质的作业人员按方案要求进行。

『九』外架搭设方案

出租方: (以下简称甲方)合同编号:

承租方:(以下简称乙方) 签订地点:

签订时间: 年 月 日

根据《经济合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同.

第一条 租赁物资的品名____________________;

规格_____________________________;

数量_____________________________;

质量_____________________________;

第二条 租赁期限:

自 年 月 日至 年 月 日.共订 天.承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前 日内,重新签订合同.

第三条 租金

租金收取:

第四条 押金(保证金)

经双方协商,出租方收取承租方押金元.承租方交纳后办理提货手续.租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方.

第五条 租赁物资的维修保养

租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用.租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏,缺少,保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金,维修及保养费.

第六条 出租方变更

1、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方.

2、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让,转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品.

第七条 违约责任:

1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金 %的违约金.

2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金 %的违约金.

3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金 %的违约金.

4.其它违约行为

承租方违约责任:

1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金 %违约金.

2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金 %的违约金.

3.如有转让,转租或将租赁物资变卖,抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金 %的违约金.

4.其它违约行为.

第八条 争议的解决方式

第九条 其它约定事项

第十条 本合同一式 份,合同双方各执 份.本合同附件 份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力.

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

『十』外架搭设方案

脚手架搭设施工方案



作为建筑工程中不可或缺的一环,脚手架的搭设方案对建筑工程的顺利进行至关重要。一个精心设计的脚手架搭设方案不仅能够保障施工人员的安全,还可以提高施工效率。在本文中,我将为您提供一个专业的脚手架搭设施工方案,确保顺利完成建筑工程。



首先,我们需要进行现场勘测和设计。在施工前,我们需要详细了解建筑物的结构和要求,设定合理的脚手架搭设方案。我们需要考虑建筑物的高度、形状,以及施工过程中可能遇到的特殊情况,如风力、地基条件等。通过仔细的现场勘测和详细的设计,我们可以确保脚手架的搭设安全可靠。



其次,在选择脚手架的类型时,我们需要考虑建筑物的特点和施工的需求。常见的脚手架类型包括门式脚手架、碗扣脚手架、悬挑脚手架等。门式脚手架适用于高层建筑,碗扣脚手架适用于多层建筑,悬挑脚手架适用于塔楼等特殊形状的建筑。根据实际需求选择合适的脚手架类型能够提高施工效率和安全性。



第三,我们需要在搭设脚手架前进行充分的准备工作。首先,我们需要购买或租赁合适的脚手架材料,包括铁管、脚手板、连接件等。在选择材料时,我们需要保证其质量合格,符合国家相关标准,以确保施工的安全性。同时,我们需要对脚手架材料进行检查,确保其完好无损,无任何缺陷。



在搭设脚手架时,我们需要严格按照设计图纸进行操作。首先,我们需要组织施工人员进行安全教育和培训,确保他们具备搭设脚手架所需的技能和知识。然后,我们需要按照规范和要求进行脚手架的组装和固定。在搭设过程中,我们需要严格遵守施工安全操作规范,确保安全防护措施到位,如设置安全网、安装防护栏杆等。



在完成脚手架搭设后,我们还需要进行定期巡查和维护。巡查频率根据实际情况而定,通常在每天的工作前、休息时间和新进场时进行巡查。巡查内容主要包括脚手架的稳定性、连接件的牢固性、脚手板的完整性等。对于发现的问题,我们需要及时采取措施进行修复或更换,以确保施工现场的安全。



总结起来,一个专业的脚手架搭设施工方案需要从现场勘测和设计、脚手架类型选择、材料准备、施工操作和巡查维护等多个方面进行考虑。通过严格按照规范和要求进行施工操作,我们可以保障施工人员的安全,提高施工效率。在实际操作中,我们还应不断总结经验,积极引进新技术,提高脚手架搭设的安全性、快捷性和经济性。

『十一』外架搭设方案

合同编号:________________

发包方:________________(以下称甲方)

承包方:________________(以下称乙方)

由于工程施工的需要,甲方现将项目钢管脚手架分项工程发包给乙方施工,根据《xxx民法典》、《xxx建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规的规定,结合本工程实际情况,为明确双方的权利、义务和责任,特定立如下合同条款,作为双方共同遵守的依据。

第一条:工程概况

1、工程名称:________________

2、工程地点:________________

3、工程性质:________________

第二条:承包形式

乙方按经有关部门批准的施工方案在确保质量及安全文明施工前提下对工程范围(含围护内容)实行包工、包料的形式进行综合单价承包。

第三条:承包范围、承包内容、架体形式

『十二』外架搭设方案

冶金厂项目a标段工程活动

房搭设方

案上海家树建筑工程****

冶金厂项目经理部

活动房屋安装施工组织设计(方案)审批表

建设单位:苏州万科房地产建设单位:上海家树建筑工程****编制单位:米荣

设计单位工程名称:冶金厂a标段工程编制日期:2007.01

1.编制依据 1

2.工程概况 2

3. 活动房搭设施工 3

3.1材料要求 3

3.2安装质量要求4

4.架设安全要求:7

5.搭设步骤: 8

6活动房屋倒塌安全事故的原因及预防

7.文明施工措施 15

8活动房屋安装验收记录表17

1.1 gb10801-89《保温用聚苯乙烯泡沫塑料》;

1.2 gb/t12754彩涂钢板和钢带;

1.3 gb5827《门窗检验规程》;

1.4 gb700《碳素结构钢通用技术条件》;

1.5 gbj9《建筑结构荷载规范》;

1.6gb 5782六角头螺栓;

1.7现场踏勘情况;

我公司编制的相关技术规范和施工要求。

2.1工程名称:冶金厂工程a标段

2.2建设单位:苏州万科地产****

2.3建设单位:上海家树建设项目****

2.4地理环境:本项目位于苏州市劳动路以北、西环路以东,原冶金厂地块。

2.5 建筑概况:本工程为冶金厂项目a标段工程,其由19栋多层住宅、1栋小高层住宅组成,总建筑面积约为60000平方米左右。

24~42栋为多层住宅,共6层,总高度19.5m;43号楼为小高层住宅楼,共13层,总高度40.75米。

2.6施工周期约为700天,折合施工人数为780人,最高峰期间施工人数为1200人。为了给施工人员创造一个良好的生活环境,经建设单位同意,在该标段场地内靠近西北角搭建职工宿舍活动房,具体搭设计划如下:

2.6.1搭设地点:见附图;

2.6.2搭设数量:

设置临时活动房12间×6室×2层=144间;场地中部设置男女厕所1座,总面积12m×3.6m=43.2m2;活动室为钢结构,彩钢板,卫生间为砖砌;职工餐厅设置在靠近东北角活动房的下层;

2.6.3搭设尺寸:所有临时活动房每间5.4×3.6米=19.44平方米,另加0.9米宽的走廊;

2.6.3安装日期:2007年3月底前完成。

为顺利完成本工程活动房屋安装工程,特制定本施工方案。

3.1.1金属面材彩色涂层钢板应符合gb/t12754的规定,基板必须热镀锌,锌层双面质量不得小于180g/m2,其它金属面材应符合相关标准的规定。

3.1.2芯材聚苯乙烯泡沫塑料板板应符合gb10801的规定,体积密度小于18kg/m3,导热系数不大于0.041w/(m·k),阻燃型(zr),氧指数不小于30%。

3.1.3粘结剂强度应小于0.1mpa,剥离性能剥离试验时,粘结在面材上的聚苯乙烯泡沫塑料料子应均匀分部,每个剥离面的粘结面积应不小于85%。

3.1.4钢架必须采用a3钢。

3.1.5所有活动房间的墙面均采用彩钢板,即起到保温隔热的作用,又降低了结构的整体荷载。

3.1.6楼板采用轻质混凝土预制板,水泥标号不低于425,采用普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。

3.1.7屋面采用彩钢板。

3.1.8所有材料全部为活动房定型材料,在搭设时必须根据定型材料的要求而制定活动房的搭设尺寸。

3.2.1钢结构各构件的允许偏差见表:

3.2.2钢筋混凝土楼板允许偏差见表:

3.2.3安装要求:

① 钢结构件的安装应符合设计要求,现场焊接的零部件必须正确无漏焊、假焊。

② 墙面安装应横平竖直,嵌缝应密实光滑,接缝的深度和宽度应一致,板面上不得有压碎的地方。

③天花顶彩钢板拼装平整缝直,间隙缝一致,清洁干净,板面不得有破碎现场,对运输途中壁纸面损坏处应进行修整。

④ 楼板应铺灰,板面有裂缝的楼板不得安装使用。

⑤ 水泥或细石混凝土表面应压实、打磨,不得有裂缝、起皮、起砂、空鼓等缺陷。

⑥彩钢板屋面不得有漏水现象。

⑦彩色铁皮天沟接头焊接牢固,接头处须做好防腐处理,天沟内应无积水,不得有渗漏水现象,落水管安装垂直牢固,抱箍间距1300mm一只

⑧ 铝合金门窗技术条件应符合gb5827.1-5827.2的规定。

⑨ 门窗安装正确,并用螺栓固定。

安装后的门窗应开启灵活而无阻滞回弹现象,玻璃应座灰2~3mm,用玻璃簧卡紧,嵌油灰应平整光滑呈八字型,不应有麻面和裂缝,玻璃清洁,附件安装牢固。

紧固件应符合gb5782的规定,螺栓必须按设计所要求的规格、位置安装正确,并垫好垫圈,不得少装、漏装,构件间的连接螺栓必须要拧紧。

经现场焊接及运输途中底漆剥落处应重刷防锈漆一度,构件明露部位刷面漆二度,油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。

必须达到外观要求:所有墙面必须垂直,接缝严密;墙板应干净,颜色一致,板缝整齐;门窗锁开关灵活,不得缺附件;油漆表面不得有挂漆、漏漆、起皱、起泡现象。

3.2.4验收试验方法:

除进行目测和用计量器具进行构件的几何偏差测试检验外,还必须进行以下整体状况试验:

① 抗风试验:对局部结点施加模拟风荷载的水平力,用经纬仪或位移计测量水平纬仪。

② 屋面荷载试验:在局部屋面上布置均匀荷载,用挠度计或其经变形测量仪表测试屋面系统的强度、刚度和稳定性。

③ 楼面荷载试验:在一间内楼面布置均布荷,用挠度计及其它仪表测试楼面系统的强度、刚度、稳定性及裂缝宽度。

1所有作业人员必须遵守施工单位的安全管理制度,自觉戴安全帽,登高必须系好安全带。

2焊接作业必须由持证人员进行。严禁无证操作。焊机必须有二次保护。

三。钢结构施工时,对已搭设的柱、桁架必须采取临时支撑措施,防止人员倒塌。

4在屋顶安装彩钢板时,操作人员必须站稳,防止下车时坠落。

5阳台、楼梯必须立即安装防护栏杆和扶手,防止坠落事故发生。

6作业人员不得穿高跟鞋和带钉鞋、滑鞋进行攀爬作业,严禁酒后施工。

7每完成一道工序,作业班组必须进行自检,确认安装正确、安全后,方可进行下道工序。

8安装完成后,必须在自检合格的情况下,报生产技术部验收。

1.职工宿舍搭设临时活动房二层,由业主单位提供搭设场地,搭设前按总平面布置选址,做好基础的整平、夯实,铺150碎石垫层,上浇c20砼150厚,四周设200×200排水沟。并根据活动房平面图要求,进行基础设置,活动房基础必须浇捣200×200的钢筋混凝土地梁,以确保基础的稳定性。

2可移动房屋基础浇注良好后,混凝土达到80%以上后可安装截面钢支架。

3.将每间山墙的立柱按纵向进行连接,然后竖起,用临时支撑支拉牢固,在竖起第二片立柱后,将第一片立柱与第二片立柱用连杆连接,形成整体框架,然后依次拼装所有立柱。

4.脚手架板放置在柱架的顶部,并用综索从地面上手动拉起桁架进行安装。

5铺设二层楼板,预埋一层墙板,安装一层铝合金门窗,设置楼梯,及时焊接安装栏杆、扶手。

6.在第二层安装柱子和桁架,然后依次安装墙板和天花板。

7上屋面梁施工时,必须及时用临时拉杆支拉,防止倾倒。

8安装彩钢板,安装玻璃和门锁,油漆和室内地板。

9.进行测试验收工作。

10安装前严格控制材料,厂家应提供企业资质证书、企业安全资质证书、钢架及彩钢板证书等。

11各类材料、制造厂资质经批准后,对安装人员的资质进行审查,报公司生产技术部审批备案。

12钢架焊接及各种支撑必须按钢结构施工的有关规范和标准进行,排架间距和深度不得超出范围。

13安装完毕,经公司生产技术部验收合格后方可使用。定期检查应由项目部门每半个月一次,每周一次。

文章来源://www.fw76.com/fanwendaquan/162744.html