卫生间防水施工方案 篇1

一、编制依据:

按业主意图。

《建筑乙方质量管理条例》20xx版

《按国家GT19250—20xx标准》

《建设工程项目管理规范》G/T50326—20xx

《建筑工程施工质量检验评定统一标准》CG301—88各规安全规范、规定。

二、工程概况

旧屋面多出渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。

三、施工部署:

(一)施工准备

(1)项目负责人,五大员等组成骨干施工队,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以项目为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。

(2)制定严密的管理体制:施工力量准备,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一岗多职,确保工程施工顺利进行。

(3)材料准备:工程开工前,要求合格产品。

(4)劳动力进场准备:

1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。

2)劳动的落实,保证措施

根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。

在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。

对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排,包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面,保证他们全力投入工作之中,确保施工进度和管理的需要。

(二)施工顺序及处理:

(1)旧屋面防水维修施工顺序及处理方法:

将原屋面防水保温层拆除直至基层,清除杂物,至基层干净→基层找平,裂缝处加强处理,在不平之处和损坏部位进行砂浆修补,至基层符合防水施工要求→在平面与立面接头部分应按要求做出坡度或圆角→铺贴3mm改性沥青自粘防水卷材(一层防水)→建议铺贴5cm挤塑板防水层保护层→铺设隔热层(陶粒层)→排气设计→水泥砂浆找平找坡→铺贴400g高分子聚乙烯丙纶防水卷材(二层防水)→水泥砂浆保护层

(三)旧屋面防水维修工程质量的检查及验收:

防水层施工完毕,要进行检查,不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象,做到面层美观实用才能起到良好的'防水效果,保证工程应有的防水寿命。

四、成品保护:

(1)施工人员要认真的保护好已完成的防水层,严防施工机具和建筑材料损坏防水层。

(2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口,排水部位,以保证排水畅通无阻。

五、质量保证措施:

(1)对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏,特别注意的是:一旦被破坏,必须根据破损程序进行更换或修补,决不留下隐患。

(2)要强化作人员成品保护意识和技能,在施工当中,每时每刻都应注意成品保护。

(3)施工现场要备足消防设施,消防道路畅通。

卫生间防水施工方案 篇2

工程概况

本工程为深圳市茂隆兴实业发展有限公司开发的十二层民用建筑,位于深圳市洪湖西路。总建筑面积为6075、46平方米,其中地下室建筑面积为616、66平方米。

本工程地下室防水附加层为非焦油聚氨酯,厚度要求不小于2、5毫米。底板大面积保护层为40厚C20混凝土,地梁处为7厚聚合物水泥砂浆。外侧墙保护层为30厚聚苯乙烯泡沫。

第二节施工准备

一、材料准备

1、聚氨酯防水涂料

聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求:

固体含量:不小于94%;

拉深强度:不小于1、65N/m㎡;

断裂延伸率:不小于300%;

柔性:-30°C弯折无裂纹;

不透水性:0、3N/m㎡,30min不渗漏。

2、聚酯纤维无纺布

由聚酯纤维加工而成,主要做涂膜的增强材料,规格60~80g/㎡,拉力100N/50mm,延伸率20%(横向)。

3、聚苯乙烯泡沫板

由聚苯乙烯发泡成型制成,用来做混凝土外侧墙防水保护层。其主要技术性能应符合下列要求:

拉深强度:不小于0、2N/m㎡;

断裂延伸率:不小于100%;

直角撕裂强度:不小于23N/25mm;

吸水率:不大于0、6%。

4、辅助材料

主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。

5、机具准备

主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。

二、基层准备

1、基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量15%108胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。

2、与有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。

3、需要施工防水涂膜的基层表面必须干净干燥。

第二节施工工艺

涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。

一、清扫基层

把基层表面的尘土杂物认真清理干净。

二、涂刷基层处理剂

将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1、5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0、3kg/㎡左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。

三、涂膜防水层的施工

1、涂膜材料的配制

聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1、5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。

2、涂膜防水层的操作工艺

用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0、8~1、0kg/㎡,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0、5~0、6kg/㎡。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。

涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。

3、平面部位撒砂子隔离层

在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。

4、浇筑细石混凝土保护层

在细砂保护隔离层上,直接浇筑40厚的C20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。

完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。

5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层

在立面刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。

6、回填灰土

完成软保护层的.施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。

四、防水接点施工图

五、工程验收

按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-20xx)涂料防水层要求验收。

第三节质量保证措施

一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。

二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。

三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。

四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。

五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。

第四节安全注意事项

1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。

2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。

3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。

4、材料库房及施工现场应配备消防器材。

卫生间防水施工方案 篇3

卫生间作为家庭生活中水湿环境最为严重的区域,其防水施工尤为重要,特制定卫生间防水施工方案。

一、材料选择

1.防水涂料:选用高质量的'卫生间专用防水涂料,如JS防水涂料。这种涂料具备弹性高、拉伸强度大、耐水性好、耐久性能优异等特点,且无毒无污染,施工简便。

2.施工工具:包括短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀等,以及基面清理工具如锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷、抹布、抹灰刀等。

3.辅助材料:如防水胶带、防水膜等,用于处理特殊部位或增加防水效果。

二、施工步骤

1.基层处理:

清理表面:使用扫帚、铲子等工具将卫生间墙面、地面的浮灰、沙粒、水泥等清理干净。

找平找坡:确保地面平整无坑洼,墙面无裂痕、空鼓,用水泥修补不平整处。

阴阳角处理:将卫生间阴阳角做成圆弧状,便于防水施工和减少渗漏风险。

2.管槽封闭与包管:

对下水、马桶、排风管等管道进行封堵处理,防止渗漏。

外露管道进行包管处理,确保管道周围无死角,防水涂料能够均匀覆盖。

3.涂刷防水涂料:

涂刷第一遍防水涂料:将防水涂料底胶搅拌均匀后,用长把滚刷或橡胶刮板均匀涂刷在基层上,注意涂刷均匀,无遗漏。

等待干燥:第一遍涂料完全干燥后(一般需8-12小时),再涂刷第二遍。重复此步骤,直至达到所需遍数(一般建议2-3遍)。

特殊部位处理:淋浴区墙面防水高度需达到1.8米以上,地面防水涂料需与基层结合牢固,无裂纹、无气泡。门洞处需做止水台或过门石,两侧墙体上刷防水涂料,上反30厘米。

4.铺设保护层:

在防水涂料表层铺设一层保护层,确保防水层不受后续施工破坏。

5.闭水试验:

防水施工完成后,进行闭水试验。蓄水高度不低于20厘米,试验时间保持24小时以上。

检查墙地面是否有渗漏现象,无渗漏则防水施工合格,否则需重新进行防水处理。

三、注意事项

1.施工环境:防水涂料不能在-5℃以下或雨中施工,也不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工,以免影响涂料干燥成膜效果。

2.材料复验:防水涂料进入现场后,必须按国家标准进行复验,合格后方能使用。

3.施工人员安全:施工人员应穿戴好工作服、手套和软底鞋,禁止酒后作业。施工现场应严禁烟火,并设置明显的防火宣传标志。

4.成品保护:防水施工完成后,应严格保护防水层,避免施工工具或尖硬物品损坏防水层。

四、后期维护

在防水施工合格后,及时铺设瓷砖等装饰材料,避免长时间暴露造成防水层损坏。

定期检查卫生间防水层是否完好,如有损坏及时修复。

卫生间防水施工方案 篇4

卫生间防水是家装中至关重要的环节,其质量直接关系到居住环境的舒适度和安全性,特制定卫生间防水施工方案。

一、材料准备

1.防水涂料:选用高质量的JS防水涂料,该涂料具有弹性高、拉伸强度大、耐水性好、耐久性能优异且无毒无污染的'特点。

2.施工工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀、滚刷、电子秤、称料桶、水桶、搅拌器等。

3.辅助材料:无纺布(如需使用)、防水胶带、水泥、沙子等修补材料。

二、施工步骤

1.清理表面

使用扫帚、钢丝刷等工具将卫生间墙面、地面的浮灰、沙粒、水泥等清理干净,确保基层表面平整光滑,无坑凹不平现象。

如果是老房重做防水,则需先铲除原有防水层,并用水泥修补洞眼、坑洼处。

2.基层处理

地面找平找坡,确保无积水现象。

墙面轻微裂痕、空鼓处用水泥抹平,保证基层坚固平整。

阴阳角处理成圆弧状,便于后续防水施工。

3.管槽封闭与包管

下水、马桶、排风管等管道边边角角用防水补漏材料或水泥进行封堵处理,防止渗漏。

外露管道需进行包管处理,先包管后做防水,确保防水效果。

4.涂刷防水涂料

涂刷前检查地面是否干净、干燥、无粉尘、无砂石等。

将防水涂料底胶搅拌均匀,用长把滚刷或橡胶刮板均匀涂刷在基层上,不得有遗漏或厚涂现象。

第一遍完全干燥后(约8-12小时),再涂刷第二遍,直至达到设计要求(一般建议涂刷2-3遍)。

地面使用柔性防水涂料,墙面使用刚性或通用型防水涂料,淋浴区墙面防水高度需达到1.8米以上。

5.特殊部位处理

门洞处做止水台或过门石,防止水渗漏至门外。

地面防水层需上反30厘米,与墙面防水层形成连续的整体。

地漏、马桶位置需特别注意,涂刷5遍以上,确保防水严密。

6.铺设保护层

防水涂料完全干燥后,铺设一层保护层,覆盖所有防水层,确保无遗漏并与基层坚固结合。

7.闭水试验

防水施工完成后进行闭水试验,防水高度不低于20厘米,试验时间保持48小时以上。

检查墙地面是否有渗漏现象,如无渗漏则代表防水施工合格。

三、注意事项

1.材料选择:选用优质的防水材料,避免使用低劣产品影响防水效果。

2.施工规范:严格按照施工步骤和规范进行操作,确保防水层质量。

3.环境要求:施工环境应保持干燥、通风,避免在-5℃以下或雨中施工。

4.成品保护:施工完成后及时做好成品保护,防止后续施工破坏防水层。

四、验收标准

1.涂层质量:防水涂层应均匀、无遗漏、无气泡、无分层现象。

2.闭水试验:闭水试验期间无渗漏现象。

3.保护层铺设:保护层应完全覆盖防水层,无遗漏并与基层坚固结合。

卫生间防水施工方案 篇5

因卫生间面积小,管道比较多,如若做卷材类防水,管根部位施工比较困难,搭接比较多,质量不易保证,工序复杂。

而做卫生间涂膜防水,防水层具有整体性,且密封性可靠,管根部及阴阳角容易涂刷处理,施工比较方便,防水质量较容易保证。

一、卫生间防水涂料主要特点:

1、卫生间防水涂料可在潮湿或干燥的多种材质的基面上涂刷施工作业;

2、涂层弹性高,拉伸强度大,耐水性好,耐久性能优异;

3、雨全防水卫生间防水涂料无毒,无污染,施工简便,工期较短;

4、雨全防水防水涂料应储存于阴凉、干燥处;

二、防水涂料施工条件:

不能在—5以下或雨中施工,不宜在特别潮湿且又不通风的环境中施工,会影响涂料干燥成膜效果。

三、施工前准备:

1、防水涂料进入现场,必须按国家标准进行复验,材料合格后方能施工使用。

2、使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀等。

3、施工人员操作时要穿工作服,配戴手套,穿软底鞋;

四、防水施工工具:

1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷,抹布,抹灰刀;

2、取料配料工具:电子秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀;

3、涂料涂覆工具:滚刷—用于涂覆较稀的`料;

刮刀—用于较稠的料及嵌缝处理。

刷子:用于面层修平及特殊部位涂刷;

大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。

五、雨全防水卫生间防水施工工艺:

1、基层处理:基层表面必须平整光滑,不得有坑凹不平现象不得有松动、砂眼或孔洞。如有上述现象应水泥等修补光滑平整后再进行防水施工,表面必须干燥,有管道根处收头必须抹成八字角,下水管必须牢固,管根用水不漏封堵缝隙。

2、涂刷基层防水涂料,将雨全防水防水涂料底胶搅拌均匀,再用长把滚刷或用橡胶刮板刮涂,涂刷防水材料时,应均匀的将涂料涂刷到基层上,涂刷时不得堆积和露底,涂刷量,每遍以0.5kg/平方米左右为宜,第一遍完全干燥后方能再涂刷第二遍,干燥后涂刷第三遍。

六、防水层的施工:

1、涂膜材料的配制:雨全防水丙烯酸防水涂料属单组份防水涂料,开桶后搅拌均匀即可使用。

2、涂膜防水层操作工艺:涂膜施工首先第一遍涂刷均匀,不漏底,干燥8—12小时后进行第二遍施工,第三遍达到12小时。

3、使用双组份时按标准规定配料,用搅拌器搅拌均匀至无粉及团料,搅拌时间约5分钟。

4、若涂料有沉淀应随时搅拌均匀;下层与无纺布及上层要连续施工,无纺布铺垫要平直,涂料要完全润湿无纺布,不留空鼓。

5、涂刷时要尽量均匀,不能有局部沉积,要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实;若厚度不够,可加涂一层或数层涂料。

6、各层之间施工时间间隔,以前一层涂膜干固不粘为准,在20露天条件下约5小时。现场湿度大,温度低,通风差,干固时间长些,反之短些。

七、雨全防水卫生间涂膜防水层质量要求:

1、涂膜防水层要求涂布均匀,不得过厚、过薄,更不允许出现露底现象,涂膜厚度均匀一致。

2、涂膜防水层与基层之间必须粘接牢固。不得有空鼓、折皱、砂眼、脱层等现象的存在。

八、工程检验:

防水施工完毕后,应认真检查工程各部位,涂膜防水层不应有裂纹,脱皮,鼓泡,皱皮,流淌现象。

蓄水实验,须待涂层干固后进行,一般情况需48小时;

九、成品保护及安全注意事项:

1、操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层,并及时做好保护层。在做保护层之前,任何人员不得进入施工现场,以免损坏防水层。

2、严防施工工具或尖硬物品损坏防水层,禁止在防水层上拌制砂浆。

3、存放材料地点和施工现场必须通风良好。

4、存料、施工现场严禁烟火。

十、安全消防事项:

1、对施工操作人员进行安全教育,技术交底使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面的了解,并在操作中严格劳动保护制度。

2、施工人员应戴好安全帽,禁止酒后作业。

3、防水施工每天下班前,应码放材料,清理杂物,确保工完场清。

4、施工用料及防水材料多属易燃物质,在存放材料的料库和施工现场,必须严禁烟火。

5、现场设制明显的防火宣传标志,定期进行防火检查。消除一切可能造成火灾等安全事故的根源,施工现场严禁吸烟。

十一、文明施工:

1、施工现场整洁有序,工完料净场地清。

2、项目部各级领导从宣传文明施工着手,制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。

3、将各项措施切实落实到班组和每个施工环节中,切实体现出雨全防水安全文明施工的企业形象。

十二、工程回访:

工程完工后,在规定的保修期内,建立巡查和回访制度。保修期以内,我公司保证随叫随到及时维修,达到用户满意。

卫生间防水施工方案 篇6

关键词:堤防防渗;加固方案选用;方法

一、垂直防渗方案及适用条件

垂直防渗就是根据防渗原则“前堵后排”的原理,通过“前堵”的原理来达到防渗的目的,即通过置换、填充、挤密、冻结及化学作用等手段在土层中形成一个垂直的防渗帷幕墙体,从而达到截水、阻水的目的。防渗墙是堤防防渗处理中最为有效的一种垂直措施。

(1)防渗墙的形式。防渗墙既适用于堤身,也适用于堤基的防渗处理。防渗墙分为三种结构型式:悬挂式、半封闭式和全封闭式。悬挂式防渗墙的底面位于相对强透水层中。半封闭式防渗墙穿过相对强透水层进入相对弱透水层并与之一起形成统一的防渗结构体系,该相对弱透水层下面还有相对强透水层存在。全封闭式防渗墙是以基岩透水性较弱、或其强透水层位于深部而不会对堤后表层渗流状态发生影响作为前提条件的。如果基岩浅部为强透水层或存在强透水带,则只有将它与松散覆盖层一起截断的防渗墙才是全封闭式的。当堤身质量较差时,防渗墙可以从堤顶布置;当堤身质量较好,或对堤身采用其他措施时,防渗墙从堤外脚布置,但必须与堤身或堤身防渗设施可靠连接。

(2)防渗墙布设方案及防渗效果。对封闭式防渗墙,由于墙体裁断了渗流的途径,尤其是渗流出口处的坡降降低较多,堤身浸润线也有明显降低,防渗效果明显。封闭式防渗墙防渗效果固然好,但对于强透水层较厚、隔水层较深的双层地基,采用封闭式防渗墙的施工难度较大,且工程造价过高,工程质量难于保证。在堤基表土层夹有浅层粉细砂层时,一旦发生近堤管涌将是非常危险的。对于这种情况,悬挂式防渗墙深度不大,但可以截断浅砂层,应用起来还是比较合理的。

另外,对于防渗墙的位置选择,当堤基中无弱透水覆盖层时,或堤基为均质透水地基或浅砂层表露或覆盖层较薄且渗透性不够小时,防渗墙不能沿临水侧坡脚附近布置,而应布置在堤顶下方,否则河水容易从坡脚附近越过防渗墙进入堤基强透水层,从而使防渗墙失效。

以上防渗墙布置主要针对透水地基,即已假定堤身无渗透缺陷为前提。对于位于相对不透水堤基上的堤身渗流控制,既可在堤身采用垂直防渗墙、劈裂灌浆等措施,也可在临水坡设置防渗斜墙(如铺设土工防渗膜),还可在背水坡开设反滤导渗沟或在坡脚设排水暗管。对于堤基、堤身都存在渗透隐患的堤防工程,只要堤基透水层不太深厚,宜结合堤基、堤身的渗流控制建垂直防渗墙,并且防渗墙应从堤顶下方修建,墙顶高程应高出最高洪水水位所形成的浸润线。只有在临水坡堤身上设置防渗措施时,才可以在临水侧堤脚处设置堤基防渗墙,并做好两种防渗措施的连接。

二、水平防渗方案及应用条件

垂直防渗措施是利用不透水的防渗体来截断和阻断水流,水平的防渗措施则是利用平铺在临水侧堤基表面上的一层相对不透水的粘土、混凝土或土工膜等,或利用在背水侧地基上铺设的一层压盖土来延长堤基中渗透水流的流线长度,从而降低渗水的破坏能量,减小渗水的坡降,提高渗流出口的抵抗力,减小堤基发生渗透变形的可能性。这种水平措施可根据所在堤内外两侧地基上的不同,分别称为堤外临水侧地基上的铺盖和堤内背水侧地基上的盖重。

(1)堤外临水侧铺盖及应用条件。铺盖是利用堤外河床己有的粘土层或人工铺填的粘土、混凝土或土工膜等透水性很小的材料经压实形成的,当背水侧地形条件和土源允许时,盖重是砂基堤防防止渗透变形非常有效的防渗措施,尤其是对于强透水层深厚,采用垂直防渗措施不经济或根本不可行时,盖重压渗就可作为首选措施。当按照规范计算出的压盖宽度很大时,可以考虑和减压井相结合使用,以减小压盖宽度。应当指出,盖重的宽度除进行必要的计算外,还应重视对历史险情的实地调查。盖重通常应不小于历史险情出现的范围,并应根据具体地形、地质条件和堤防的重要程度选用,一般至少为50m,但也不应超过200m。

(2)排水减压方案及应用条件。受背水侧地形条件或建筑物等条件的制约,当不能采用垂直防渗措施,或压盖宽度长度较大等情况时,可以采用排水减压方案来解决堤基渗流的部分问题。这种措施就是通过排水管或导渗沟将地基中的压力水排出,释放出地下水的压力。单从渗流结果看,减压井几乎适用于所有管涌堤基的除险。但是,工程实践表明,减压井的最大问题一是淤堵,二是排水带来一定程度的内涝。在竣工初期,减压井的运行效果一般都很好,但随着时间的增长,减压井的排水量逐渐减小,减压效果也越来越差。导渗沟是应用于涌砂等不良现象的多发地带的'一种兼排渗、减压、导渗功能的一种小型水工建筑物,其分布形式是一种连通的线形分布,其效果、灵活性虽不如减压井,但其在清淤和造价方面却比减压井方便和经济得多。适用于地面建筑物稀少的开阔及上覆盖层较薄的(一般

(3)放淤固堤方案及应用条件。放淤固堤方案一般是针对堤身防渗加固来说的,该方案就是利用水力充填法,将河道中泥沙利用机械输送到在背水侧的堤坡之上,排水固结后既形成淤背土体,加大了堤身的断面,也就是所说的“超级堤防”。这种方法与截渗墙的作用是一致的,但其工程措施却截然不同,截渗墙为临河截渗,放淤固堤是在背河侧加宽堤身,延长了堤身浸润线长度,提高了渗流逸出点的抵抗力。这种方法往往与堤基压盖相结合使用,在加固了堤防,降低了浸润线在堤坡上出逸点的同时,确保了大堤的安全,防止了堤基的管涌发生,同时也对河道起到了一定的清淤作用,改善了河道的生态环境,从长远来看放淤固堤是一种理想的防渗加固方案,对堤防来说有一种一劳永逸的安全感,近年来,得到了较广泛的应用。但这种方法占地较多,对近堤居民影响大,房屋拆迁等地面附着物补偿高,一次性投资大,工期长,施工中的渗水、排水问题对附近的农田影响大。所以放淤固堤方案适用在河道淤积严重,堤防厚度不足,近堤居民少,拆迁量少,堤内经济比较发达,保护对象比较重要的堤段。

三、防渗方案选用的基本原则

在堤防防渗除险工程中,其防渗措施的选用主要取决于以下几个方面。

(1)功能性。主要应考虑工程的性质和条件,尽可能符合“前堵后排”的原则,堤身和堤基渗流控制要统一考虑,确定出堤身和堤基几种不同的防渗方案和防渗墙的不同技术,满足工程防渗的目的和要求。

(2)实施性。方案的工程规模、有关参数和技术指标,在目前的技术水平条件下是可行的。

(3)经济性。方案通过技术经济比较和投入产出的分析后,在满足功能性要求的前提下,工程费用应较低,工程预算能够承受。

卫生间防水施工方案 篇7

一、卫生间防水施工工艺流程

1、卫生间防水施工工艺流程

基层处理—细部附加层施工—第一层涂膜—第二层涂膜—第一次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。

2、工艺流程解析

(1)基层处理

基层找平,无明显水迹,渗漏处先进行堵漏处理;基层表面强度表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、无松动;阴阳角半径磨成光滑的小圆角;表面应平整、无松动。

(2)细部附加层施工

用油漆刷蘸取搅拌好的涂料,在管根部、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷。地面与墙角交接处,涂膜防水卷材上,刷两次涂抹防水材料。

(3)涂膜

用塑料橡胶刮或油漆涂刮(刷)在基层表面上,厚度一致;第一层涂膜薄涂,第二层涂膜的涂膜方向与第一层涂膜的涂刮(刷)方向垂直。转角、接缝、变形缝等特殊部位必须仔细涂刷至符合要求,涂膜厚薄要均匀、封闭严密,不允许有露底、起鼓、脱落、开裂、翘边和收口密封不严等现象。

(4)试水试验

卫生间、厨房等部位在防水层干固后,在门槛部位砌一垄砖进行24小时闭水实验,看楼下楼顶是否有湿水点,无则证明防水施工是合格的。

二、卫生间防水施工方法

1、卫生间立管

(1)立管定位后用防水砂浆堵严;

(2)管根四周宜形成凹槽,将管根周围及凹槽内清理干净;

(3)将油膏挤压在凹槽内并用刮刀刮严实,在凹槽两侧与管根口周围,应先涂刷聚氨酯防水涂料,凹槽底部应垫以牛皮纸或其它背衬材料;

(4)将管道外壁200mm高的范围内,清除灰浆和油垢杂物,并按设计规定涂刮聚氨酯防水涂料。

2、卫生间地漏

(1)立管定位后,楼板四周缝隙应用防水砂浆堵严,缝大于20mm时宜用细石混凝士堵严。

(2)厕浴间垫层向地漏处找2%坡度,垫层厚度小于30mm时用水泥混合砂浆,大于30mm时用水泥炉渣材料。

(3)地漏上口四周围10mm×15mm用油膏密封,上面做聚氨酯防水涂料。由于混凝土凝固时有微量收缩,而铸铁地漏口大底小,外表面与混凝土接触处容易产生裂缝。为了防止地漏周围渗水,最好将地漏加以改进,在原地漏的基础上加铸铁防水托盘,以提高卫生间防水的质量。

3、坐便器

(1)坐便器李官后,楼板四周用防水砂浆堵严,缝大则用细石混凝土堵严抹平;

(2)立管接口处四周用油膏封严,上面做防水层做至管顶部;

(3)坐便器尾部进水处与管接口用沥青麻丝及水泥砂浆封严,外做聚氨酯防水涂料。

4、卫生间防水接地

按缝涂胶部位要求干净,水泥胶清扫干净后进行盖条施工,盖条宽度为10毫米,黏贴时将聚氨胶用腻刀分别涂刷到接缝处和盖条上,厚度约为1毫米进行黏贴。

5、卫生间防水墙根

高出厕所楼面应浇混凝土100毫米,并与梁或楼面混凝土整浇。做粉刷时,根部做成R=30毫米小圆阴角。

6、卫生间地面与地面高差处理

地漏低于地面5-10毫米,并做成盘子形。盘子口的直径大于地漏上口直径5-10毫米,在地面面层施工时,要求口圆而光滑。

7、穿楼地面管道孔四周的处理

管子四周粉出高于地坪40毫米的'锥形。孔隙必须用C30混凝土,细石混凝土要分两次嵌填密实,细石混凝土需要掺入膨胀剂。

8、厕所地面与墙相连接阴角处

应该用1:2水泥砂浆压线,形状做成圆弧形或三角形,线条要顺直。

三、施工安全措施

1、施工质量保证措施

(1)工前应充分了解施工图中防水细部做法,卫生间防水构造和技术要求,提供卫生间防水工程技术措施。

(2)施工过程按施工防水规范执行。

(3)使用防水材料应有出厂合格证,并且经检测机构的测试认证符合材料标准的设计要求。

(4)在施工质量、工程进度和技术上的把控。

2、施工成品的保护

(1)现场非工作人员不可入场,施工人员穿软胶底鞋。

(2)施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加以板材铺垫,以防破坏防水层。

(3)防水层验收合格后,可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。

(4)施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补救措施,以确保防水层的质量。

(5)妥善安排各种施工顺序,严防在防水层完工后再凿眼打洞,破坏防水层,如果由于安排不当,破坏防水层,应及时进行修补。

(6)地漏、便桶,蹲坑及排水口等应保持畅通,不允许有灰浆及其它建筑垃圾堵塞。

(7)每次施工完毕,必须及时将施工机具认真清洗干净。

卫生间防水施工方案 篇8

一、工程概况:

东城国际世纪花园B3组团工程位于青岛崂山区辽阳路以南,海尔路以西,结构形式为框支剪力墙结构,总建筑高度约为71.2m,共22层,其中地下一层,局部地下二层,地上四个单体住宅公寓均为22层。按设计及业主要求,主体以上卫生间部位施工聚氨酯涂料隔离层。

二、编制依据和执行的规范标准:

1、经图纸审查办审查同意的设计图纸;

2、已经通过监理审批的施工组织设计;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》;

4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》;

5、山东省《建筑工程施工工艺规程》;

6、“关于卫生间冷热水管敷设和排水系统变更问题”工程联系单;

7、公司内部有关施工规范、质量标准等;

三、施工机具、设备、施工现场要求:

1、劳动力准备:

2、施工机具:垂直运输机具和作业面水平运输工具,配料专用容器、搅拌用具以及施工中的涂刷辊压等小型工具涂料刮板等。

3、材料准备:

防水涂料:应符合现行的产品标准的规定,经试验合格的绿色环保产品,进场后经

(1)熟悉设计图纸及相关施工验收规范,掌握涂膜防水的具体设计和构造要求。结合本施工方案,编制具有可操作性的施工技术交底。

(2)涂料防水基层已经完工,并通过验收。结构基层表面平整、牢固、洁净干燥、不得有起砂、疏松、空鼓等缺陷,基层表面的泥土、浮尘、油污、砂粒疙瘩等必须清除干净。阴阳角、预埋件、穿墙管等部位施工前进行密封或加强处理到位,阴阳角做成圆弧形,半径应控制在2cm左右。墙面基层已用水泥界面剂砂浆修补平整。

(3)依据建筑+1m水平控制线好卫生间墙面涂防水层的标高线,地面的基层、防水层、找平层等坡向地漏的标志线。

四、施工方法:

1、本工程卫生间地面采用聚氨酯涂膜防水。

2、卫生间室内地面做法:

a)30厚C20细石混凝土向地漏找坡随打随抹(内铺DN20水管)

b)20厚1:2.5水泥砂浆找平层

c)2厚聚氨酯防水涂料一道四周上翻300

d)素水泥浆结合层一道?

e)现浇钢筋混凝土楼板面(表面打磨平整)

混凝土楼面修补平整后刷聚氨酯防水涂膜,其中后砌填充墙抹灰后刷聚氨酯防水涂膜至距建筑地面300;混凝土墙修补平整后刷聚氨酯防水涂膜至距建筑地面300,涂厚为2mm。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

基层清理→第一遍涂膜层→第二遍涂膜层→第三遍涂膜层→蓄水试验

3.3.1配料:

配料应在涂刮前的所有准备工作进行完毕后进行,甲乙料的`配比按生产厂家的规定配比,称量要准确,其配料量应根据工程用量速度来决定,一般配好料应在半小时内用完。

配料时,首先加甲组分,随之加入乙组分,并不断的搅拌,搅拌应在清洁、干燥的圆形容器中充分搅拌均匀,因为方形容器容易造成边角处不得不到充分拌和,从而使局部不能固化。及时清除容器和搅拌器上的涂料,容器低部要垫好油毡或其他与基层隔离的物品,防止料落在基面上,造成将来防水层的气鼓和剥离现象。

3.3.2施工:

将基层处理后,就可以进入大面积防水涂抹,操作时将搅拌均匀的聚氨酯涂料分倒在施工部位上,用刮板或滚筒将料均匀的摊平,第一度应保持0.5mm左右,在固化后,检查是否有空鼓,固化不良之处,如有上述情况,应进行技术处理。待修补后方可涂第二度,厚度在0.7mm左右。第三度方法与第二度方法一样,施工总厚度在0.8mm左右。涂层总厚度为2mm,后一遍涂膜应与前一遍涂膜的涂刷方向垂直。(涂层表干时间为,夏季约8h,秋季12h,冬季24h。)

当配料粘度太大不易流淌,施工困难时,可掺入一定数量有机溶剂(如甲苯,二甲苯)或磷酸稀释,其比例控制在10%以内,涂料固化过快时,加磷酸或苯蟥酰氯,如固化过慢时,加二酸二丁基锡。

涂膜防水层出门宽度统一为50mm,墙面四周上翻300mm,阴阳角和管道根部应增加涂刷遍数做为附加层。

3.4涂膜施工完毕后,蓄水高度20~30mm,进行不少于24小时蓄水试验。

五、质量控制措施

3.施工前,做好技术交底工作,使用每个工人都能明确有关的操作工艺和质量要求,以利于进行质量检查和控制。

六、注意事项(主要质量通病及预防措施)

1、涂层空鼓、有气泡

(1)产生原因:基层清理不干净,底胶涂刷不均匀或找平层含水率高于规定要求。

(2)预防措施:涂刷之前基层必须清理干净,并做压粘试验。

2、灌水试验出现渗漏

(1)产生原因:地漏、管根、阴角等部位基层处理不细致,附加层漏铺或铺设不到位。

(2)预防措施:对上述部位在封堵及基层处理时要认真细致,在做隔离层以前先做一次灌水试验,对渗漏部位进行处理后再施工防水隔离层。附加层应严格按照要求铺设,在大面积施工前认真检查一遍,不得漏设。

七、成品保护措施

1、建立成品保护小组,设专人管理。

2、上一遍涂层未干透之前,不得上人做下一层。

3、严禁在防水层的施工过程中和施工完成后保护层未做之前,在有防水的房间内以任何形式动火。

4、完工后在养护过程中应进行拦挡,避免受侵害。

八、安全生产与文明现场施工

1、施工过程中必须配备灭火器材,严禁烟火。

2、聚氨脂等防水涂料均属易燃材料,储存与保管、涂刷要远离火源。

3、所有工序要做到工完场清,当天随手清,不准将剩余材料随便扔向地面。

6、聚氨脂防水涂膜中游离甲苯、二异氰酸脂及苯均为有毒物质,施工时应有较好的通风条件。

7、定期对职工进行安全教育,提高职工自我保护能力,增强职工自我防患意识。

8、非机电人员不准动用机电设备。机电设备防护措施要完善。

9、临边防洞口设防护栏杆。

卫生间防水施工方案 篇9

为进一步做好夏季高温环境下的'防暑降温工作,最大限度减少员工因高温中暑造成的职业危害,确保员工身心健康和生命安全,特制定本方案。

1、防暑高温时间段:20xx年6月15日—20xx年8月15日。

2、防暑降温饮、食品:在6月15日—8月15日期间,凡天气炎热、气温高于30度时,当天出勤人员下午两点准时统一到食堂食用防暑降温饮食品:

①周一、周四:绿豆汤。(绿豆7元/斤)

②周二、周五:盐汽水。(车间1瓶/人,40元/箱)

③周三、周六:西瓜。(30斤/天,约0。8元/斤)

④备用:凉茶。(凉茶原料10元/包,熬2次/包)

3、下雨天或气温明显降于30度时不发放,每天食用时间不得超过10分钟。

4、防暑降温药品:人事行政部备齐风油精、藿香正气水、藿香软胶囊、十滴水、板蓝根五大主要防暑药品,保证用量充足。

5、生产中心应当在高温天气合理安排好员工工作,适当调整高温期劳动强度作业时间,严格控制加班加点,同时做好车间通风降温设施发放和管理。

6、高温期间人事行政部严格做好防暑降温工作,降低高温期间员工中暑发生率,杜绝在高温期间因高温而引起的安全事故。

卫生间防水施工方案 篇10

一、工程概况:

工程名称:新景花苑二期工程20#、24#、25#、29#、30 工程地点:本工程位于常州市新北区,基地东临六路、南临新九路、北临浊溪路;

建设单位:

设计单位:

勘察单位:

施工单位:

建筑面积层高:20#建筑面积:4222.6M2 ;结构层次:地下一层地上十一层;24#建筑面积:11691.2 M2; 层次:地上十八层,地下一层;25#建筑面积:6397.4 M2;层次:地上十八层,地下一层;29#建筑面积:7739.8 M2;层次:30#建筑面积:11632.4 M2;层次:地上十八层,地下一层;

建筑结构形式为剪力墙结构;设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;商铺结构形式为框架结构。 防火设计的建筑分类为二类高层建筑,地上建筑耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级,工程设计一级;商铺防火设计建筑分类除小区耐火等级为一级,其余建筑耐火等级为二级。

二、施工工艺:

①、现浇屋面结平板

②、1:3水泥砂浆找平层

③、1.2mm厚聚氨酯防水涂料

④、最薄处80厚并且以2%找坡

⑤、30厚胶粉聚苯颗粒砂浆保温层

⑥、增加一层1:3水泥砂浆找平层

⑦、4厚SBS改性沥青防水卷材

⑧、10mm厚1:3石灰砂浆隔离层

⑨、50厚C30砼内配4@150双向钢筋粉平压光

1、在做1:3水泥砂浆找平层前:

①、必须将屋面结平板面的放线孔出屋面管道跟部,凸出屋面的构筑物跟部,构配件完工,女儿墙跟部,雨水口安装等全部完工并修补到位。

②、清理屋面多余的钢筋,砼,砂浆,垃圾、灰尘清理干净,并浇水湿润。

③、刷素水泥浆一遍,凡是要抹找平层部位均要刷到,不能洒水洒干水泥扫一遍产生素水泥浆有一块无一块的.。

④、抹1:3水泥砂浆20mm厚,表面赶平、压光,凸出屋面的物件跟部边檐处(如女儿墙)上翻100mm,屋面中部(如电梯机房、烟道出屋面等)上翻200mm,阳角做成小圆角,表面无明显凹坑或凸块,无砂孔裂缝缺陷,并浇水养护3天不起砂。

2、待找平层达到强度并干燥后分层刷聚氨酯防水涂料1.2mm厚,聚氨酯涂刷要求:涂刷均匀,厚度一致,无起皮空鼓,无沙眼,无开裂,细部涂刷到位,立面厚度达到要求。

3、最薄处80mm厚MLC轻质发泡砼以2%坡度坡向落水口,在坡顶或分水线部位设排气槽,排气槽间隔不大于6m,并考虑到与钢防层伸缩缝在同一上下位置,排气槽交叉处,或坡度较高处设排气口(管子制作)MLC轻质砼要求容重不超标,表面无凹凸现象,坡度顺平流畅,浇水养护,不能蓄水养护。

4、MLC达到一定强度后做30厚胶粉聚苯颗粒砂浆找平层(保留层),拌制胶粉颗粒砂浆时不能就地人工拌制,一定要集中机拌,铺设均匀,压实压平,表面无凹凸现象,坡度顺平,表面颗粒不脱胶,在MLC排气槽同一部位隔开,槽内无残余胶粉颗粒,不能排气畅通。

5、在胶粉颗粒保温层上做1:3水泥砂浆找平层20mm厚,在底层排气槽部位分格,压实、压光,无凹凸现象,无起砂,分格缝边要光滑平整,相邻分格缝两侧高度一致,浇水养护两天后自然晾干。

6、在已晾干的找平层上选晴天满刷冷底子油,不可漏刷,可分段刷,待略干(不粘脚)粘结SBS。先做伸缩缝,女儿墙和雨水口,出屋面构件跟部等部位附加层,每边不低于250mm,满粘帖牢固,分格伸缩缝单边粉结牢固,后满贴SBS防水层,由低向高处施工,有滴水线条处做到线条底,无线条立面不少于300mm,SBS粘帖要牢固,无空鼓无裂痕,长边搭接不低于8cm,短边搭接不低于10cm,搭接牢固,无翘边,烘烤SBS时要掌握火候,既要烘烤到粘帖牢固又不能烘烤过火,

使防水材料老化发脆,烘烤成熟后要立即与屋面基层满压实,不可花压,做到无粘接和空鼓现象。

7、在确认SBS防水层施工完成,各部位,包括细部均达到要求后在防水层上做10mm厚1:3(石灰膏:砂)石灰砂浆隔离层,厚度均匀一致。

8、在隔离层上支50mm高,20mm宽模板分格条(按MLC排气槽位置)绑扎4@150双向钢筋网片,垫25~30垫块,浇C30细石砼,振捣密实,表面压实压光,靠分格条边压平、压实、压齐,靠女儿墙和凸出屋面构件等部位离开30mm不浇砼(预留嵌油膏槽)浇水养护一个星期后自然干燥。

9、钢筋防水层干燥后,用毛刷清理分格缝,随清随嵌油膏,嵌油膏时要将缝嵌满,并压实。

10、屋面做好后,栏杆,消防管道支墩等其它配件才可施工,不然穿插施工容易破坏防水层等屋面防水结构。

三、细部处理:

1、找平层的阴阳角要做成圆角,一般圆角半径为100mm。

2、雨水口部位屋面处低于MLC面40~50mm范围400x600mm,坡向水口内。

3、女儿墙及出屋面构件带滴水线条做成鹰嘴状或嵌成品滴水条。

4、高出防水层构件不带滴水线条处(栏杆基础、。风机基础等)上部满做防水层。

5、管道出屋面跟部防水层做到比屋面排水层高不少于300mmSBS。

6、出屋面门下槛处。

6、其它防水处,雨篷,地下室排气孔上,屋面排气孔上小屋面做法另详最上层采用反光面膜形。

四、安全方面

1、施工前应进行安全技术交底,施工操作过程应符合安全技术规定; 卷材铺贴操作时应注意风向,防止下风人员受伤;

2、存放货物的仓库以及施工现场内要严禁烟火,同时必须有防火措施;

3、运输线路应通畅,各项运输设施应牢固可靠,屋面孔洞和天沟应有安全措施;

4、屋面施工时,不允许穿带钉子鞋的人员进入。

五、注意事项:

1、运材料铺垫多层板,防止小斗车运料破坏保温层、隔离层、防水层等。

2、砼用人工下料,不可小推车直接倾倒,小推车倾倒容易破坏屋面保温、防水层等。

3、其它工种不允许用屋面作为通道,不准堆放材料,不能人为的破坏屋面各道工序的成品。

卫生间防水施工方案 篇11

卫生间防水施工是确保家庭环境卫生和安全的重要步骤。由于卫生间面积小、管道多,防水施工需特别细致,以确保防水层的有效性和耐久性,特制定卫生间防水施工方案。

一、材料准备

1.防水涂料:选用高弹性、耐水性好的JS防水涂料或丙烯酸防水涂料,确保涂层具有优异的拉伸强度和耐久性。

2.辅助材料:包括无纺布、水泥、砂子、防水补漏材料、防水胶水等。

3.施工工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀、锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷、抹灰刀、电子秤、称料桶、水桶、搅拌器等。

二、施工条件

1.施工环境温度应在5℃以上,避免在雨中或特别潮湿且不通风的'环境中进行施工。

2.基层表面必须平整光滑,无坑凹不平、松动、砂眼或孔洞。如有上述问题,需先进行修补处理。

3.防水涂料进入现场后,需按国家标准进行复验,合格后方可使用。

三、施工步骤

1.基层处理

清理卫生间墙面、地面的浮灰、沙粒、水泥等杂物,确保基层干净无尘。

对基层进行找平找坡处理,确保地面平整,墙面无裂痕、空鼓等现象。

阴阳角处理:将阴阳角做成圆弧并顺直,便于后续防水施工。

2.管槽封闭与包管

使用防水补漏材料或水泥对下水、马桶、排风管等管道的边边角角进行封堵处理,防止渗漏。

对卫生间内外露的管道进行包管处理,确保管道周围无死角,提高防水效果。

3.涂刷防水涂料

涂刷第一遍防水涂料前,需检查地面是否满足干净、干燥、无粉尘等要求。

使用长把滚刷或橡胶刮板将防水涂料均匀涂刷在基层上,注意涂刷均匀,无遗漏或厚涂现象。

第一遍防水涂料完全干燥后(一般为8-12小时),再进行第二遍涂刷,确保涂层厚度符合要求。

根据需要,可进行第三遍涂刷,以提高防水层的耐久性。

4.无纺布铺设(如有需要)

在涂刷第二遍防水涂料后,根据需要铺设无纺布作为加强层。无纺布应平直铺设,涂料需完全润湿无纺布,不留空鼓。

5.闭水试验

防水层施工完成后,进行闭水试验。蓄水高度不低于20厘米,试验时间不少于48小时。

检查墙地面是否有渗漏现象,如无渗漏,则防水施工合格;如有渗漏,需重新进行防水施工。

6.铺设保护层

防水层验收合格后,在防水涂料表层铺设一层保护层(如水泥砂浆层),以防止后续施工破坏防水层。

四、注意事项

1.施工人员需穿戴工作服、手套和软底鞋,确保施工安全。

2.施工现场应保持良好的通风条件,严禁烟火。

3.防水涂料应储存在阴凉、干燥处,避免阳光直射和高温环境。

4.施工过程中需严格遵守操作规程,确保施工质量和安全。

卫生间防水施工方案 篇12

一、工程概况:

“花园”工程为房地产开发有限公司投资开发的大型住宅小区项目,由“建筑设计研究院”设计完成,总建筑面积约为180185m2,工程防水材料屋面主要采用SBS改性沥青卷材、厨房、卫生间主要采用改性沥青一布四涂防水层、外墙采用喷涂甲基硅醇纳憎水剂、地下室外墙采用改性沥青或高分子卷材一道等。

本工程防水工程施工范围主要有:屋面工程、地下室外墙、底板、厨房、卫生间、外墙、入户花园等处。

二、编制依据

1、现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准;

2、国家标准《地下防水工程技术规范》(GB 50108-20xx);

3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-20xx);

4、国家标准《屋面工程技术规范》(GB 50345-20xx);

5、国家标准《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-20xx);

6、西南建筑图集设计规范要求。

三、工程目标

1、质量目标

工程质量达到国家规定的标准。

工程质量达到设计要求和合同规定的标准。

国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-20xx)

西南建筑图集设计规范要求。

2、工期目标:

我项目部将根据工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务,决不因防水工程滞后而影响总包总进度。

3、施工协调

为了保证施工的整体秩序,解决现在存在的矛盾,逐级传达和执行决策人的意图,建立以项目经理为核心的调度体系,及时反馈甲方的意见和施工中出现的问题,保证调度体系正常运转,项目部必须做好如下工作:

监督、检查计划和工程合同的执行情况,负责人力物力的综合平衡,保证生产活动正常进行。

加强和甲方、上级职能部门及监理单位的联系,解决施工疑问和难点。

定期组织召开各专业管理人员会议,了解整个工程的进度、成本、计划、质量、安全、文明施工执行情况。

指派专人负责协调各专业负责人的工作,组织好各分项工程的施工衔接,协调交叉作业,保证施工的条理化、程序化。

及时了解天气情况,做好预防工作。

四、选用材料及施工要点

(一)SBS改性沥青防水卷材

弹性体(SBS)改性沥青防水卷材具有纸胎沥青油毡不可比拟的优点:高温不流淌、低温不脆裂;耐疲劳、抗老化、韧性强、弹性好、防水性能优异,施工操作简便,环境适应性广、冬季亦可施工,造价低、荷重轻、维修量小且方便,有效防水年限达8~12年,因此,受到广大用户的青睐。

SBS改性沥青防水卷材适用于屋面、墙体、厕浴间、地下室、冷库、桥梁、隧道、水池、地下管道等工程的防水、防渗、防潮、隔热。

施工要点

1、施工工具:一般就具备汽油喷灯或多头热熔喷枪、吹尘器、扫帚、拌料桶、滚刷、棕刷、刮板、压辊、剪刀、卷尺、钢凿等。

2、基层处理:

(1)铺贴卷材前必须严格检查验收基层,基层必须坚实平整、无松动、起鼓、凹凸或起砂现象,严重粗糙必须剔凿处理。

(2)基层应干燥、含水率在9%以内才能施工。如施工没有测含水率的仪器设备,可以在基层表面放一块一平方米的油毡或玻璃3~5小时后看下面有无水珠,如无水珠即可施工。

(3)清扫基层、施工前要认真地将基层凸出的水泥砂浆余渣、尘土及杂物铲除并清扫干净。

(4)复杂部位的处理:阴阳角应抹成弧形,对管道根部、排水口等特殊部位应增设附加层,施工要细心认真。

3、卷材的铺设与粘结:

将卷材铺好定位,然后用冷粘法或热熔法粘结卷材均可,热熔法粘结效果最佳,即可降低成本又能保证避免将来防水层空鼓现象产生。

将摆正已留好10cm宽接缝搭的卷材、点燃喷灯均匀加热卷材和基层。待卷材表面熔化后随即向前滚铺。注意在滚压时,不要卷入空气及异物,必须压实、压平。在卷材未冷却前,把抹子把边封好。然后将边缘和其复杂部位封好,以防翘边。再用镶缝膏或SBS橡胶沥青涂料把边封好、抹平。

(二)911聚氨酯高级防水涂料

本产品无毒、无异味、无污染,具有高强度粘接性、弹性、不透水性好、延伸率大、抗高温、抗低温性能优异、易操作等优点。并能在潮湿的基层上施工。是建筑市场目前比较受欢迎的产品。是原焦油聚氨脂理想的换代产品。由主要原材料聚醚、异氰酸酯、助剂等组成的双组份、反应型防水涂料,甲方(主剂)为微黄色透明液体,乙料(副剂)为多彩发亮液体。

911聚氨酯高级防水涂料适用于国家重点工程和一般工程的防水,尤其用于地下室、厨卫间、隧道、浴室效果最佳。同时适用带保护层的各种屋面防水工程。

施工方法:

1、基层表面要平整,对表面浮土、水泥渗渣必须清除干净,再涂刷基层处理剂。

2、配料按比例配,甲料乙料配合搅拌必须均匀方可使用。

3、严禁固化前行走、堆物。

34、一般涂刷2~3遍,1.5mm~2mm厚,用量2.5kg/㎡~4kg/。㎡若要提高强度可加一层玻璃丝布。

5、材料妥善保管于仓库内,易放通风阴凉处。

(三)、有机硅外墙防水剂(甲基硅醇钠)

本产品是采用特殊工艺精制而成的绿色环保产品。施工后为无色、透明状、抗紫外线、抗酸碱,防水层能经受风霜雪雨的考验。是目前外墙最理想的环保防水涂料。

本产品组成甲基含氢硅油土温80,10年不老化,不变色,不起层。

雨天或四级以上大风天不宜施工。

施工要求:

施工墙面应该坚实干净、没有尘土油污、松散颗粒,如果有松散颗粒或缝隙应用丙烯酸外墙漆或专用腻子处理。

先处理好墙面,用喷雾器或刷子喷刷在墙面上,第一遍工序完成后,必须连续做第二遍,以免影响质量。

(四)、改性沥青一布四涂(氯丁胶乳沥青防水涂料)

氯丁胶乳沥青防水涂料是在防水涂料市场中的'一次飞跃,它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐候性、防水性、稳定性等优点,又易于成型为一体化防水膜,是理想的防水材料。

氯丁胶乳沥青防水涂料适用于各类混凝土基体工程,对屋面、地面、墙体、地下室、池塘、蓄水池、沼气池有卓越的防水效果。

对水泥构件防风化、金属、木材表面防腐蚀性能优越,并且是建筑工程中嵌缝、补洞的理想材料。

可作为一般防水工程的基层处理剂和粘接剂,也可做为弹性沥青防水卷材,搭接边封口使用。

施工方法:

根据防水工程的需要,该产品以涂膜形成单独防水或无纺布、玻纤布结合使用,组成一布四涂、二布六涂、三布八涂,或者与其它材料实现复合防水。

(五)、JS复合防水涂料

JS复合防水涂料是吸收国外先进技术开发的新一代防水涂料,由高分子液料和无机粉料复合组成双组份防水涂料。涂复后可形成高强坚韧的防水涂膜并可配制成各种颜色。具有多种防水用途,是建设部推广的新型防水材料产品。

JS复合防水涂料适用于各类建筑屋面防水,尤其是地下室、厕浴间、水池、隧道、网球场、游泳池的防水施工效果最佳。同时可作为弹性腻子,用于外墙防水、抗裂、抗渗。还可作为粘结密封材料用于粘贴瓷砖、马赛克等用途。

施工方法:

1、屋面找平。

2、在进行全面施工前,先对沟、坑、管、角、缝等部位进行处理。

3、打底层涂料重量比为液料:粉料:水=10:15:10

4、中、土层涂料重量比为液料:粉料:水=10:15:0~2

5、如需调色先将色浆加入液料中,用搅拌器边搅边加入粉料,充分搅匀至料中不含团粒。

6、施工中可采用滚刷或刮涂两种方法,每层表干3~5小时,实干12小时。

(六)、聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材

复合防水卷材选用无纺布和聚乙烯为主要原料,经添加助剂改善性能制造的一种由增加保护层、防老化层、防水层和增粘增强层四层为一体的复合型防水材料。

复合防水卷材适用于各类工业。民用建筑的屋面防水、地下防水、防潮隔气、室内墙地面防潮、卫生间防水、水利池库、渠道防渗、隧道、桥涵防水、防渗、冶金化工防污染等防水。

该产品与水泥基层粘接时,可采用水泥素浆作粘接剂,水泥素浆可直接进入卷材表面的网孔中,随水泥固化为一体,水泥素浆不存在老化、霉变、水解等问题,故粘接永久牢固,不易剥离。

用该产品施工后的防水层表面可直接进行装饰装修(如:贴粘瓷砖、红陶瓦、地板砖、马赛克、抹水泥砂浆等)。

使用该产品施工,对找平层(基层)的含水率没有特殊要求,只要没有明水即可施工,而且施工质量可靠。

五、技术措施要求

在本工程施工过程中,定期组织施工人员进行技术、安全培训,熟悉施工工艺要求。在正式施工前组织技术交底,详细交代具体的施工要求、要点,重点部位的施工方法等。同时,应实行以下措施:

1、深化设计:在原有设计基础上,根据工程特点、防水用材的特点和现场条件,对整个防水分包工程进行了详细的设计,力求满足设计意图,达到良好的防水效果。

2、施工方案:根据工程特点和现场条件,编制《施工组织设计》,重点阐明各分部分项工程的施工工艺、进度安排、质量和工期保证措施及安全生产措施,以便有效地指导现场施工。施工前和施工过程中根据现场情况等不断深化调整。

3、熟悉图纸:组织工程技术人员认真熟悉图纸、学习规范、了解设计意图、掌握设计精神和图纸内容,做好图纸会审工作。

4、技术交底:通过书面和口头结合的方法,做好技术交底工作,交底要结合操作部位,务求细致齐全,关键部位和施工难点要进行详细的交底。

六、施工安全技术

1、工作人员进场必须戴安全帽,坡度屋面带安全绳,方能进行施工。

2、工作人员严禁酒后施工,施工场地严禁吸烟。

3、在施工现场50m内不得存放易燃易爆物品。

4、基层有水或过湿,四级风以上及雨天不得施工。

5、施工现场,安全质量、技术、监督中必须跟班作业,严格检查,工作到岗。

6、为保工程质量进度,请建筑方提供材料及工具存放地点或工人住宿地点,做到甲乙双方密切配合,按时、按质、按量圆满竣工。

七、工程质量保证措施

1、防水技术人员负责向施工人员进行技术交底,并按国家建筑施工方案作为依据。

2、原材料使用前,必须有市建设局颁发的该材料准用证、出厂合格证、厂家的出厂检验报告,对不合格产品一律禁止使用。

3、材料进入现场后,由监理方与施工方抽样到市检验中心送检,达到要求后方可施工。

4、防水工程施工完后,24小时关水无渗漏,方可视为合格。如有渗漏无条件修复。

5、与建筑方共同商议,留一定数量的保修金,商定一个保修期限,在保修期内无条件修复。人为因素或自然损坏除外。

八、注意事项

1、在防水层施工中或防水层已完成而保护层未完成时,是成品保护的最关键时期。在此其间,禁止任何无关人员进入现场,严禁穿带铁钉、铁掌的鞋进入现场,以免扎伤防水层。防水施工人员、物料进入,必须遵守轻拿轻放的原则,严禁尖锐物体撞击扎伤卷材防水层。

2、如屋面有珍珠岩、膨胀剂、陶粒、隔热保温层,应每50㎡安放一个出气孔,以免气体伤害防水层。

3、施工时应注意不要将有碍美化的物体涂到女儿墙面,或影响外观的地方。

4、立面卷材收头的端部应剪齐整,压在预留槽内,用压条或水泥固定。

5、严禁雨天、雪天、四级风以上施工,温度低于-10℃度不宜施工

卫生间防水施工方案 篇13

卫生间防水是家庭装修中至关重要的一环,直接关系到家庭环境的卫生和安全。如果防水处理不当,将导致墙壁、地面渗水、发霉,甚至引发漏水等严重问题,特制定卫生间防水施工方案。

一、材料准备

1.防水涂料:选用JS防水涂料,该涂料可在潮湿或干燥的`多种材质基面上施工,涂层弹性高,拉伸强度大,耐水性和耐久性优异,且无毒无污染。

2.辅助材料:无纺布(若需)、防水胶水、砂浆防水剂、水泥、砂子等。

3.施工工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀、滚刷、电子秤、称料桶、水桶、搅拌器、锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷、抹灰刀等。

二、施工步骤

1.清理表面

用毛刷将卫生间墙面、地面的浮灰、沙粒、水泥等清理干净,确保基层表面平整光滑,无坑凹不平现象。

如果是老房重做防水,需先将原有的防水层铲掉,用水泥修补洞眼、坑洼,确保基层干燥。

2.基层处理

检查墙面和地面是否有松动、砂眼或孔洞,如有需修补平整。

有管道根处应抹成八字角,下水管必须牢固,管根用水不漏封堵缝隙。

3.阴阳角处理

卫生间阴阳角、水管根部应避免死角,建议做成圆弧并顺直,方便后续防水施工。

4.管槽封闭和包管

下水、马桶、排风管等管道边边角角用防水补漏材料或水泥进行封堵处理。

外露的管道需进行包管处理,防止管道周围出现渗漏点,影响防水效果。

5.涂刷基层防水涂料

将JS防水涂料底胶搅拌均匀,用长把滚刷或橡胶刮板刮涂,确保涂料均匀涂刷到基层上,不得堆积和露底。

第一遍完全干燥后再涂刷第二遍,根据需要可涂刷第三遍,每遍涂刷量以0.5kg/平方米左右为宜。

6.墙面和地面防水

墙面防水高度一般为30厘米,非承重墙则需做到1.8米。淋浴区墙面防水应做到1.8米以上。

地面使用柔性防水涂料涂刷,防水涂料要涂满,与基层结合牢固,无裂纹、无气泡。

墙面防水时,防水涂料应上反30厘米,确保地面防水层形成一个向上包裹的盒子。

7.门洞处理

在门槛处做止水台或过门石,防止水渗漏至门外。

门洞下方两侧的墙体也要刷防水涂料,上反30厘米最佳。

8.闭水试验

防水施工完成后,进行闭水试验。防水高度不低于20厘米,试验时间保持24小时以上。

24小时后检查墙地面是否有渗漏现象,如有则需重新做防水施工。

9.铺设保护层

在防水涂料的表层铺设一层保护层,防止后续施工破坏防水层。

保护层需将所有防水层覆盖住,并与基层坚固结合。

10.后续施工

防水层验收合格后,可进行瓷砖铺贴等后续施工。

三、施工注意事项

1.施工环境

防水涂料不能在-5℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。

施工时应保持现场通风良好,严禁烟火。

2.材料质量

防水涂料进入现场需按国家标准进行复验,合格后方能使用。

使用材料需储存于阴凉、干燥处。

3.操作规范

施工人员应穿工作服,配戴手套,穿软底鞋。

涂刷防水涂料时需满浆,涂刷均匀,不能有遗漏或厚涂的地方。

涂刷间隔需根据防水涂料要求确定,确保防水层质量。

4.安全检查

施工前对施工操作人员进行安全教育和技术交底。

施工现场应设置明显的防火宣传标志,定期进行防火检查。

卫生间防水施工方案 篇14

在备好材料之后可以按三个步骤施工:

第一步,地面找平。如果要更换卫生间的地砖,在将原有地砖去除之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。接缝处要涂刷到位,因为卫生间的墙与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处最容易渗水;

第二步,墙面处理上要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水渗透墙面。但如果卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果卫生间中有淋浴房,相连的两面墙也要涂满;如果是浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度要比浴缸上沿高出一些;

第三步,防水实验一定要认真做。施工完毕后将卫生间所有下水堵住,门口处砌一道大约20厘米高的墙,然后在卫生间中灌入大约2cm高的水,在24小时后检查四周墙面和地面有无渗漏现象。防水实验是保证卫生间防水工程质量的'关键,一定要做。

●应先对基层进行处理:去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。

●铺贴防水涂料:再做防水处理的基层上刷一层改

性沥青,铺一层玻璃丝布,然后再重复涂刷一次,最后在第二层玻璃丝布上涂刷一遍涂料,防水处理才算做完。防水涂料应涂刷均匀,玻璃丝布与防水层封闭严密,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,否则会影响防水效果。若选用聚氨酯做防水涂料,一般不用加玻璃丝布,只要反复涂刷2-3遍就可以了。

说明:注意事项见页面下的提示部分

●做“闭水”试验:闭水试验是检验室内防水质量的重要检验手段。在防水工程做完后,封好门口及下水口,在室内蓄满水达到一定液面高度,24小时内液面若无明显下降,即为合格。

●再做一层保护层:在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层,注意不要破坏已做好的防水涂料层。等水泥砂浆保护层干透后,就可以在上面铺贴墙地砖或喷刷涂料,进行正常的装饰装修了。

闭水试验的做法:

●把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面堵塞好之后,然后在地面放水,形成深度20~30毫米深的小水池水

存蓄24小时后,到下层楼板检查,看是否有渗漏。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。希望我的回答能给你带来收获