布线施工方案 篇1

一、需求分析

综合布线系统是酒店智能化系统的信息网络基础,本设计注重系统的质量、科学性、先进性、可靠性及安全性,易扩展,同时本设计兼顾考虑酒店的应用特点,将来发展的需要。因此,在系统设计和产品选型中重点关注布线产品的质量、布线系统的模块化、以及系统的安全性、可管理性和可维护性。

酒店综合布线系统的目标是:以系统规范为指导,以具有当前国际领先水平的综合布线技术、计算机技术、通讯技术和自动化技术为支撑,建立一套统一规划、高度集成的布线系统,为酒店计算机网络系统数据、图像及控制信号提供统一的传输线路、设备接口和高质量的传输性能。全面实现酒店计算机通信网络的通讯、办公、管理手段的智能化、集成化,把酒店计算机通信网络建成一个高起点、高标准、功能设施一流、且具有高开放性和平滑升级性的网络平台。同时,该布线系统兼顾了计算机网络系统未来的发展要求,提供15年保证;在酒店大楼增加新系统时,对新设备提供信号传输的支持。

作为酒店智能化系统的基础平台-综合布线系统将为整个酒店的语音通信、宽带数据、图像联网、酒店管理系统及网站建设提供高质量的传输通道。酒店大楼内的各个功能区通过高性能的结构化综合布线系统连接起来,组成一套具备高传输带宽的、结构化的信息高速公路。

二、系统功能

本设计提出的综合布线系统实现了酒店设备的网络物理层上的相互联系,满足系统间信息共享的要求,为酒店集中管理以及与Internet的连接建立了基础设施。具体来说,,本方案设计的布线系统可以支持以下各类应用及设备。

话音:程控交换机、电话、传真、卫星通讯、电话会议、语音信箱等。

数据:快速以太网、千兆以太网、1.2GATM、TCP/IP、INTERNET、INTRANET等。

视频:闭路电视监控、电视会议、可视图文、自动控制等音、视频和控制信号。

需要指出的是视频、射频、公共广播、自动控制等系统技术方面,设计理论和多个项目的实践已证实采用的结构化布线系统可达到与传统布线方式同等的传输质量和传输距离;但在工程造价方面,由于结构化布线系统要配备专用的适配器,以至工程造价将会有很大的提高,故本设计只提供了高性能的传输链路,在技术发展造价降低时,或有此类需要时提供坚实的`支持。

三、系统设计依据及设计原则

酒店智能化系统工程-综合布线工程整个布线系统选用星型结构,从插座至楼层配线架,最后通过数据/语音主干线缆统一连接至相应的数据和语音机房,以便于集中式管理。系统机房设置在酒店一层,系统水平布线满足小于90米的布线标准要求。数据水平部分采用超五类双绞线传输,语音水平部分采用电话线传输;数据干线子系统采用光缆传输,语音干线子系统采用大对数电缆传输。如果把结构化布线系统看作是一条信息高速公路的话,那么,越是高级的路况,车速能提高得越快。这种高速率,不是单靠提高汽车的档次来实现,而是由构筑的信息奔驰“路面”通畅快速来完成的。本设计方案既满足用户目前的应用环境,又能支持未来21世纪高速宽带应用。

为了满足酒店现在和未来10年至15年发展的应用,以及可能会根据不同的机型选择不同的适配器来构架整个计算机网络。因此,采用了开放式的布线设计作为解决方案。结构化布线系统采用星型结构,以便实现各种网络逻辑拓朴结构。

1、设计原则

(1)先进性。布线系统的设计目标决定了系统必须采用先进的方法和设备,即要反映当今的水平,又应具有发展的潜力。由于布线系统是一项在规定时间内投入运行的工程,因此系统所涉及的技术必须是成熟和先进的。

(2)开放性。布线系统应具有开放性。一方面布线系统能适应不同功能的要求,同时又能支持不同厂家相应的设备。

(3)实用性。布线系统在现在和将来能适应技术的发展,实现资料和语音通信。

(4)灵活性。布线系统应能满足灵活通用的要求。

(5)模块化。布线系统中,除固定于建筑物中的线缆外,其余所有接插件均是模块化的标准件。

(6)扩充性。布线系统是要能扩充的,以便将来要扩展时,可以方便地将设备扩充进去。

2、设计依据

(1)EIA/TIA-568民用建筑线缆标准

(2)EIA/TIA-569民用建筑通信信道和空间标准

(3)EIA/TIA-607民用建筑中通信接地标准

(4)GB/T7427-87通信光缆的一般要求

(5)IEEE802.3总线局域网国际标准

(6)TPDDI铜线分布式资料接口局域网标准

(7)ATM异步传输网标准

(8)RS232,X.21,RS422RS485等异步和同步标准

四、各子系统设计方案

1、连接方式

E:设备

C:连接点

T:终端设备

2、设计等级

综合布线系统为了满足高质量的高频宽带信号,所以在设计时,参照综合型设计标准,综合型设计标准适用于建筑物配置标准较高的场所,采用有线非屏蔽双绞线的组网方式。

3、结构化布线系统的结构

根据需求,结构化布线系统分解成以下五个模块进行设计。

(1)工作区子系统

(2)水平布线子系统

(3)管理子系统

(4)主干子系统

(5)设备子系统

4、工作区子系统的设计

工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的联机(或软线)组成,它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线。

J45暗装式信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离,信息插座和电源插座的低边沿距地板水平面30cm。如图3所示。

图3暗装式信息插座与其旁边电源插座距离示意图

5、水平布线子系统的设计。

这是一个主要由水平非屏蔽双绞线组成的系统,水平非屏蔽双绞线由管理区的配线架出发,通过金属线槽、管道、桥架从地面或天花板延伸到指定位置上,然后与插座模块端接,每一个插口均为RJ45制式。设计中保证单条水平双绞线的最长距离不超过90米。水平布线子系统考虑数据采用超五类UTP信息模块、语音采用RJ11信息模块。语音部分水平布线采用三类四芯电缆设计。

6、水平线缆路由设计

走廊的墙角顶上应安装有金属桥架或PVC电线管,进入房间时,从桥架或PVC电线管引出以PVC电线管暗装方式由墙壁而下到各个信息点。

7、管理子系统的设计

管理子系统由每层弱电井内的壁挂式机柜、配线架与跳线组成。通过跳线将通讯线路定位或重定位到楼层的不同部位。其中水平线缆端接数据和语音均采用24/48口RJ45型模块式配线架,保留5%的余量用于今后的扩展。采用110式卡接式配线架连接语音主干,采用机架式光纤端接箱连接数据主干,配置相应的数据点的数据跳线和110-RJ45语音跳线,并设置标准电源插座,以便安装相关网络交换设备。

8、设备间子系统的设计

设备间子系统由分配线间和主配线间组成。语音主干采用110式卡接式配线架,数据主干采用机架式光纤端接箱,所有设备均安装在19英寸标准机柜内,交接区应具有良好的标记系统,交接间的配线设备采用色标区别各类用途的配线区,并设置标准电源插座,以便安装相关网络交换设备。

9、主干子系统

干线子系统是综合布线系统的神经中枢,一端始接于计算中心的总配线间,另一端则终接于各个IDF分配线间。主干线缆到各个IDF完成主干的接续。将工作站区子系统、水平布线子系统、管理子系统、设备间子系统、主干子系统五个子系统集成在一起,就形成了完整的结构化综合布线系统。主干子系统使用大对数双绞线电缆、光缆实现设备室与各管理子系统间的连接。其中语音主干采用三类大对数非屏蔽UTP双绞线铜缆,数据主干采用室内多模光纤。

五、展望

随着新标准、新技术和新产品的不断出现,国内对智能建筑集成化的要求会不断提高,随着全球计算机技术、现代通信技术的迅速发展,人们对信息的需求也是越来越强烈。这就导致具有楼宇管理自动化、通信自动化、办公自动化等功能的智能建筑在世界范围蓬勃兴起。而综合布线系统正是智能建筑内部各系统之间、内部系统与外界进行信息交换的硬件基础。楼宇综合布线系统是现代化大厦内部的“信息高速公路”,是信息高速公路在现代大厦内的延伸。相信,我国智能建筑集成化的发展趋势将会更快的向国际化接轨。

布线施工方案 篇2

一、工程概况

1、被拆除旧建(构)筑物工程概况。

工程地点:XXXX

建(构)筑物结构形式:二层预制板土木结构建筑。建筑物及构筑物地面以上部分拆除工程,总占地面积约为XXXX平米,总建筑面积约XXXX平方米;

2、被拆除旧建(构)筑物周围环境:无安全隐患。

3、拆除工程的工期。

本工程工期为XX日,开工日期为XXXX年XX月XX日,完工日期为XXXX年XX月XX日。

二、拆前准备工作:

用工大约XXX名,时间为约XX天。拆除水、电、暖管道。

三、拆除工程施工准备

1.技术准备工作

(1)拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。弄清建筑物的'结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。

(2)机械设备的准备

本工程结构多为一、二、建筑结构,我方采用机械和人工配合拆除为主、机械运输的方式进行施工,根据施工经验及本工程实际境况,机械、设备分列如下:

主要施工机械设备有爆破锤、挖掘机、各XX台,重型货车XX辆,装载机XXX台。

四、拆除工程施工管理

拆除的建筑垃圾,按指定地点堆放。

1、施工顺序

(1)本工程采用人工机械配合拆除建筑,施工程序应从上至下,分层拆除,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行或依照先非承重结构后承重结构原则进行拆除。

(2)屋檐、阳台、雨棚、外楼梯、等在拆除施工中容易失稳的外挑构件,先予拆除。

(3)建筑的承重梁、柱,应在其所承载的全部构件拆除后,再进行拆除。

2、墙体拆除应自上而下粉碎性拆除。

拆除过程中,坚决杜绝一切安全隐患,确保安全施工。

3、工程预算:按XX元/平方米计价。

布线施工方案 篇3

一、总体规划

一般来说,国际信息通信标准是随着科学技术的发展,逐步修订、完善的。综合布线系统也是随着新技术的发展和新产品的问世,逐步完善而趋向成熟。我们在设计智能化建筑物pds期间,要提出并研究近期和长远的需求是非常必要的。目前,国际上各综合布线产品都只提出15年质量保证体系,并没有提出多少年投资保证。为了保护建筑物投资者的利益,我们可采取“总体规划,分布实施,水平布线尽量一步到位”。主干线大多数都设置在建筑物弱电井,更换或扩充比较省事;水平布线是在建筑物的天花板内或管道里,施工费比初始投资的材料费高。如果更换水平布线,要损坏建筑结构,影响整体美观。因此,我们在设计水平布线,尽量选用档次较高的线缆及连接件,缩短布线周期。

二、系统设计

综台布线是智能大厦建设中的一项新兴技术工程项目,它不完全是建筑工程中的“弱电”工程。

智能化建筑是由智能化建筑环境内系统集成中心利用综合布线系统连接和控制“3a”系统组成的。布线系统设计是否合理,直接影响到“3a”的功能。(3a即楼宇自动化―building automation、办公自动化―office automation、通信自动化―communication automation)

设计与实现一个合理综合布线系统一般有六个步骤:

1)获取建筑物平面图;

2)分析用户需求;

3)系统结构设计;

4)布线路由设计;

5)绘制布线施工图;

6)编制布线用料清单。

星型拓扑结构布线方式,具有多元化的功能,可以使任一子系统单独地布线,每一子系统均为一独立的单元组,更改任一子系统时,均不会影响其它子系统。

一个完善确定设计的布线走线系统,其目标是,在既定时间以外,允许在有新需求的集成过程中,不必再去进行水平布线,损坏建筑装饰而影响审美。

为了使智能建筑与智能建筑园区的工程设计具体化,根据实际需要,我们将综合布线系统分为三个设计等级:

1.基本型

适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯电缆组网。

基本型综合布线系统配置:

(1)每个工作区(站)有一个信息插座;

(2)每个工作区(站)的配线电缆为一条4对双绞线,引至楼层配线架;

(3)完全采用夹接式交接硬件;

(4)每个工作区(站)的干线电缆(即楼层配线架至设备间总配线架电线)至少有2对双绞线。

2.增强型

适用于综合布线系统中中等配置标难的场合,用铜芯电缆组网。

增强型综台布线系统配置:

(1)每个工作区(站)有两个以上信息插座;

(2)每个工作区(站)的配线电缆均为一条独立的4对双绞线,引至楼层配线架;

(3)采用夹接式(110a系列)或接插式(110p系列)交接硬件;

(4)每个工作区(站)的干线电缆(即楼层配线架至设备问总配线架)至少有3对双绞线。

3.综合型

适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,用光缆和铜芯电缆混合组网。

综合型综合布线系统配登:

(1)在基本型和增强型综合布线系统的基础上增设光缆系统;

(2)在每个基本型工作区的干线电缆中至少配有2对双绞线;

(3)在每个增强型工作区的干线电缆中至少有3对双绞线。

综合布线系统应能满足所支持的数据系统的传输速率要求,并应选用相应等级的传输缆线和设备。

综合布线系统应能满足所支持的语音、数据、图像系统的传输标准要求。

综合布线系统所有设备之间连接端子、塑料绝缘的电缆或、电缆环箍应有色标。不仅各个线对是用颜色识别的,而只线束组也使用同一图表中的色标。这样有利于维护检修。这也是综合布线系统的特点之一。

所有基本型、增强型、综合型综合布线系统都能支持语音、数据、图像等系统,能随工程的需要转向更高功能的布线系统。它们之间的主要区别在于:

①支持语音和数据服务所采用的方式;

②在移动和重新布局时实施线路管理的灵活性。

1)基本型综台布线系统的特点

(1)是一种富有价格竞争力的综合布线方案,能支持所有语音和数据的应用;

(2)应用于语音、语音/数据或高速数据;

(3)便于技术人员管理;

(4)采用气体放电管式过压保护和能够自复的过流保护;

(5)能支持多种计算机系统数据的传输。

2)增强型综合布线系统的特点

增强型综合布线系统不仅具有增强功能.而且还可提供发展余地。它支持语音和数据应用,并可按需要利用端子板进行管理。

(1)每个工作区行二个信息插座,不仅机动灵活,而且功能齐全,

(2)任何―个信息插座都可提供语音和高速数据应用;

(3)按需要可利用端子板进行管理;

(4)是一个能为多个数据设备制造部门环境服务的经济有效的综合布线方案

(5)采用气体放电管式过压保护和能够自复的过流保护。

3)综合型综合布线系统的特点

综合型综合布线系统的主要特点是引入光缆,可适用于规模较大的建筑物或建筑群,其余特点与基本型或增强型相同。

三、综合布线系统设计要领:

1.在pds设计起始阶段,设计人员要作到:

1)评估用户的`通信要求和计算机网络要;

2)评估用户楼宇控制设备自动化程度

3)评估安装设施的实际建筑物或建筑群环境和结构

4)确定通信、计算机网络、楼宇控制所使用的传输介质

2.将初步的系统设汁方案和预算成本通知用户单位。

3.在收到最后合同批准书后,完成以下的系统配置、布局蓝图和文档记录:

1)电缆线路由文档

2)光缆分配及管理

3)布局和接合细节

4)光缆链路,损耗预算

5)施工许可证

6)订货信。

如同任何一个工程一样,系统设计方案和施工图的详细程度将随工程项目复杂程度而异,并与合同条款、可用资源及工期有关。

设计文档一定要齐全,以便能检验指定的pds设计等级是否符合所规定的标准。而且在验收系统符合全部设计要求之前,必须备有这种设计文档。

4.应始终确保已完成合同规定的光缆链路一致性测试,而且光缆链路损耗是可接受的。

介质及连接硬件的性能规格在结构化布线系统中,布线硬件主要包括:配线架、传输介质、通信插座、插座板、线槽和管道等。

1)介质

主要有双绞线和光纤,在我国主要采用双绞线与光缆混合使用的方法。光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,线径为62.5/125微米。在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。

2)接头及插座

在每个工作区至少应有两个信息插座,一个用于语音,一个用于数据。插座的管脚组合为:1&2、3&6、4&5、7&8。

我国基本上采用北美的结构化布线策略,即使用双绞线十光纤的混合布线方式。双绞线又分为屏蔽线与非屏蔽线两种。

屏蔽系统是为了保证在有干扰环境下系统的传输性能。抗干扰性能包括两个方面,即系统抵御外来电磁干扰的能力和系统本身向外发射电磁干扰的能力,对于后者,欧洲通过了电磁兼容性测试标准emc规范。实现屏蔽的一般方法是在连接硬件外层包上金属屏蔽层以滤除不必要的电磁波。现已有stp及s-stp两种不同结构的屏蔽线供选择。

屏蔽系统的屏蔽层应该接地。在频率低于1mhz时,一点接地即可。当频率高于1mhz时,emc认为最好在多个位置接地。通常的做法是在每隔波长十分之一的长度处接地,且接地线的长度应小于波长的十二分之一。如果接地不良(接地电阻过大、拦地电位不均衡等),就会产生电势差,这样,将构成保证屏蔽系统性能的障碍和隐患。

值得注意的是,屏蔽电缆不能决定系统的整体emc性能。屏蔽系统的整体性取决于系统中最弱的元器伯。如跳接面板、连接器信息口、设备等。因此,若屏蔽线在安装过程中出现袭缝,则构成子屏蔽系统中最危险的环节。

布线施工方案 篇4

一、项目背景

随着信息技术的不断发展,为满足xx场所对高效、稳定、智能化网络通信的需求,需要进行综合布线系统的施工建设。

二、施工目标

1、构建一个先进、可靠、灵活且易于扩展的综合布线系统,满足当前及未来的通信需求。

2、确保施工过程符合相关标准和规范,保证工程质量和安全性。

3、在规定的时间内完成施工任务,尽量减少对正常业务活动的影响。

三、施工范围

本次综合布线施工涵盖xx建筑的所有办公区域、公共区域以及设备机房等。

四、施工准备

(一)技术准备

1、熟悉施工图纸和相关技术文件,明确布线系统的架构、拓扑结构、线缆走向等。

2、与设计单位、建设单位进行技术交底,解决图纸中存在的疑问。

(二)材料准备

1、根据施工图纸和材料清单,采购符合质量标准的线缆(如双绞线、光纤等)、线槽、线管、配线架、跳线、模块、面板等材料。

2、对采购的材料进行检验和测试,确保其性能和质量符合要求。

(三)工具准备

准备好施工所需的各类工具,如穿线器、剥线钳、压线钳、网络测试仪、光纤熔接机等。

(四)人员准备

1、组建施工团队,包括项目经理、技术负责人、施工人员、质量检查员等。

2、对施工人员进行技术培训和安全教育,使其熟悉施工工艺和安全操作规程。

(五)现场准备

1、清理施工现场,确保施工区域整洁、无障碍。

2、按照施工图纸的要求,在建筑物内确定线槽、线管的安装位置,并做好标记。

五、施工流程

(一)线槽、线管安装

1、按照标记位置安装线槽和线管,采用膨胀螺栓、吊架等固定方式,确保其安装牢固、整齐。

2、线槽和线管的连接处应严密,转弯处应采用专用弯头,保证线缆敷设顺畅。

(二)线缆敷设

1、在线槽和线管内敷设线缆,注意线缆的牵引力应符合要求,避免损伤线缆。

2、对于双绞线,应按照标准的线序进行敷设,并预留足够的长度用于连接设备。

3、对于光纤,应采用专业的敷设方法和保护措施,避免光纤弯曲半径过小或受到外力损伤。

(三)配线架安装

1、在设备机房内安装配线架,包括网络配线架和光纤配线架。

2、将线缆按照规定的顺序和标识连接到配线架上,使用专用工具进行压线或熔接。

(四)信息插座安装

1、在办公区域和公共区域安装信息插座,根据使用需求确定安装位置和高度。

2、将线缆连接到信息插座上,并安装面板,确保插座外观整洁、美观。

(五)线缆测试

1、使用网络测试仪对双绞线进行连通性、衰减、近端串扰等参数的测试。

2、使用光功率计和光时域反射仪对光纤进行衰减和链路损耗的测试。

3、对测试不合格的线缆进行整改,直至测试结果符合标准要求。

(六)系统调试

1、对综合布线系统进行整体调试,包括网络设备的连接、通信协议的配置等。

2、进行系统性能测试,如数据传输速率、丢包率等,确保系统运行稳定、可靠。

六、质量控制

(一)建立质量管理体系

明确质量目标和质量控制要点,制定质量检验计划和检验标准。

(二)施工过程质量控制

1、对每道工序进行质量检查,上道工序不合格不得进入下道工序施工。

2、加强对施工材料和设备的质量检验,杜绝不合格产品进入施工现场。

3、对关键工序和重要部位进行旁站监督,确保施工质量符合要求。

(三)质量验收

1、按照相关标准和规范进行分项工程、分部工程和单位工程的质量验收。

2、对验收中发现的质量问题,及时进行整改,直至验收合格。

七、安全管理

(一)建立安全管理制度

制定安全生产规章制度和安全操作规程,明确安全责任。

(二)安全教育培训

对施工人员进行定期的安全教育培训,提高其安全意识和自我保护能力。

(三)安全防护措施

1、为施工人员配备必要的安全防护用品,如安全帽、安全带、安全鞋等。

2、在施工现场设置明显的`安全警示标志,如“小心触电”“禁止烟火”等。

(四)安全检查

定期进行安全检查,及时消除安全隐患,对违反安全规定的行为进行严肃处理。

八、施工进度计划

制定详细的施工进度计划表,明确各工序的开始时间、完成时间和责任人。根据实际施工情况,及时调整进度计划,确保工程按时完工。

九、环境保护

1、施工过程中产生的废弃物应分类存放,及时清理,运至指定地点处理。

2、尽量减少施工噪音和粉尘对周边环境的影响,采取有效的降噪和降尘措施。

十、竣工验收

1、施工完成后,进行自检验收,整理施工资料和测试报告。

2、向建设单位提交竣工验收申请,由建设单位组织相关部门进行竣工验收。

3、对竣工验收中提出的问题进行整改,直至工程验收合格,交付使用。

布线施工方案 篇5

为了确保综合布线工程的顺利进行,保障施工质量和进度,特制定以下方案。

一、工程概述

1、工程名称:xx工程

2、工程地点:xxxxxxx

3、工程范围:包括xx建筑物内的网络布线、电话布线、监控布线等。

二、施工准备

1、熟悉施工图纸和技术要求,明确布线的走向、位置和连接方式。

2、准备施工所需的工具和设备,如穿线器、测试仪、螺丝刀等。

3、对施工人员进行技术培训,确保其掌握施工工艺和操作规范。

4、采购符合要求的布线材料,如线缆、线槽、插座等,并进行质量检验。

三、施工流程

1、线槽安装

根据设计图纸,在建筑物内安装线槽,固定牢固,确保线槽的水平和垂直。

线槽的连接处应平整,无明显缝隙。

2、线缆敷设

将线缆按照预定的走向敷设在线槽内,避免线缆交叉和缠绕。

在线缆的两端预留足够的长度,以便连接设备。

3、插座安装

根据使用需求,在合适的位置安装插座,确保插座的安装高度和位置符合规范。

连接插座与线缆,保证连接牢固可靠。

4、线缆端接

在配线架和设备端对线缆进行端接,按照标准的线序进行连接。

端接完成后,进行测试,确保线路畅通。

5、标识标记

对敷设的线缆、安装的线槽和插座进行标识和标记,便于日后维护和管理。

四、质量控制

1、建立质量检查制度,在施工过程中进行定期和不定期的检查。

2、对施工材料进行严格的.质量把关,不符合要求的材料不得使用。

3、对施工的每一道工序进行检验,合格后方可进入下一道工序。

4、施工完成后,进行全面的测试和验收,确保布线系统符合设计要求和相关标准。

五、安全措施

1、施工人员必须佩戴安全帽、安全带等安全防护用品。

2、施工现场设置警示标志,防止无关人员进入。

3、对使用的电气设备进行定期检查和维护,确保用电安全。

4、高处作业时,必须采取可靠的防护措施,防止坠落事故。

六、施工进度安排

根据工程的规模和复杂程度,制定详细的施工进度计划,明确各阶段的工作任务和完成时间。

七、售后服务

1、提供一定期限的质量保证,对施工质量问题负责免费维修。

2、定期回访客户,了解布线系统的使用情况,提供必要的技术支持和维护服务。

布线施工方案 篇6

一、机房建设的主要内容

计算机机房建设的主要内容有以下几个方面:

1、机房类型的选择。

2、机房总体布局和设计。

3、机房建设单位的选择。

4、机房建设材料和设备的选型和购置,包括:不间断电源系统(UPS)、输配电系统、机房精密空调、新风系统、防静电地板、天花吊顶系统、机房照明及墙体处理工程等。

5、装饰工程:装饰工程包括机房基层处理(即地面、天棚、墙壁抹灰),活动地板铺设,天花安装,玻璃工程,铝合金隔断,门窗工程,墙壁处理工程项目等。

6、空调工程:包括机房专用恒温恒湿精密空调的安装调试等内容。

7、供配电工程:供配电工程包括计算机设备用电系统(UPS)、空调系统用电、其它机房用电系统。

8、安全消防工程:电脑中心消防的安装调试。

9、机房监控系统:包括漏水检测、磁卡门禁、闭路电视监控等。

10、机房防雷接地系统。

二、电气工程和照明系统

技术中心的配电系统是一个综合性系统,是技术中心计算机系统、通讯网络设备、照明设备的动力来源。

2.1低压配电设计

1、技术中心的供电采用三相五线制一类供电系统,既由贵医院配电房将经过切换的市电、柴油发电机电源引入技术中心所在楼层中心机房,再由相关配电柜将电能分配给UPS、计算机系统、网络通讯设备、空调、照明和其他辅助用电设备。

2、技术中心的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的计算机主机专用防水插座、不间断电源(UPS)供电的普通设备用三孔标准插座和市电直接供电的检修用五孔标准插座。

3、计算机系统要求电源的电压变化在220V±5%之内,频率变化在50Hz±0.5Hz之内。

4、UPS输出配电回路按机房内设备要求进行设置,主要计算机设备由专用回路(开关)供电,网络主交换机、路由器、网络机架由专用回路供电。

5、普通计算机设备供电回路带三至四个插座,插座固定于地板下;并予留若干个配电回路待以后设备扩展时使用。具体插座数量及位置要根据最终机房内设备数量考虑。

2.2技术中心配电系统设计

根据用户机房现状以及对电气工程和照明系统的要求,将会设计相应的机房配电系统,该配电系统的设计主导思路将进一步与用户讨论。

2.3技术中心供电系统示意图

其中,每个配电柜具有以下功能:

1、配电柜的总输入电压、电流、频率监测;

2、火灾断电报警;

3、具有声光报警和远程监控接口;

4、防浪涌、防雷击;

5、过流、短路保护。

推荐:法国梅兰日兰P系列、G系列低压配电柜(箱)。

三、空调及新风系统

根据用户机房的布局和需要,本系统由用于中心机房的新风系统和用于大楼制冷送风的中央柜机系统两部分组成。

3.5中心机房新风机及送风管为使机房整体协调统一及美观,新风机及通风管道均安装在金属天花上部,新风通过管道送至空调入风端口。

3.6定时送排风为保持机房内的新风循环,须在靠近墙的位置(最好是在空调的末端)安装排风机及排风管道。排风管的通道一般为送风管道的40-50%。利用配电柜中的'LOGO(可编程控制器)定时控制送风及排风。

四、金属天花系统为了满足机房整体外观的要求,我们建议天花面板与进口标准T形龙骨配合使用,使系统具有以下特点:

1、使用原装进口优质T形龙骨构成暗式悬挂系统

2、天花面板可完全遮蔽上部空间,保证机房外观具备较高档次。

3、面板可整体拆下,方便进行上部维修。

4、面板倒角边拼接紧密,布局整体划一。

5、微孔面板后附加羊毛纤维吸音纸,以实现机房空调良好的空气循环效果及防尘、吸音要求。

五、防静电活动地板和网络地板

5.1活动地板的应用和优点凡需铺设电缆、信息线的房间,建议采用抗静电活动地板,安装高度一般为300-350mm。活动地板下面可以用作空调送风静压箱,也便于机房内电缆桥架铺设。由于地板下面作空调送风用,为确保恒温恒湿,所以地面上应作防尘保温处理,以防静压箱内因温差过大而结露。

活动地板具有以下优点:

1、使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。机房内设备可通过地板下进行自由的电气连接,便于铺设和维护,使机房整洁美观。

2、可以保护各种电缆、电线、信号线及插座,使其不受损坏。

3、计算机房可以利用地板下空间作为空调的静压仓,获得均衡满意的温湿度。无论计算机安装在什么位置都可通过活动地板的风口得到空调调节后的空气。

4、有利于设备底部的维修。

5、地板表面导电性强,能使静电电荷迅速通泄至大地。

6、能够屏蔽电磁辐射。

7、可以利用活动地板的可调性,调整地面的平整度,保证机房地面的整体水平。

六、防雷接地系统

6.1防雷的措施防雷分为防直击雷和感应雷两个方面。对直击雷的防护由建筑物所装避雷针完成;计算机机房的防雷工作主要是防感应雷所引起的浪涌和由于其他原因所引起的过电压。

对机房进行全面防雷保护,除了机房所在建筑要有良好的避雷装置外,还必须对机房安装防止感应雷破坏计算机信息系统的防雷器,对电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护。

四川智邦努力满足每一位客户的需求,以不断提升客户价值为己任,来实现公司与客户双赢的理念。

布线施工方案 篇7

一、需求分析

需要指出的是视频、射频、公共广播、自动控制等系统技术方面,设计理论和多个项目的实践已证实采用的结构化布线系统可达到与传统布线方式同等的传输质量和传输距离;但在工程造价方面,由于结构化布线系统要配备专用的适配器,以至工程造价将会有很大的提高,故本设计只提供了高性能的传输链路,在技术发展造价降低时,或有此类需要时提供坚实的支持。

J45暗装式信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的.距离,信息插座和电源插座的低边沿距地板水平面30cm。

10.机房防雷接地系统。

二、电气工程和照明系统

技术中心的配电系统是一个综合性系统,是技术中心计算机系统、通讯网络设备、照明设备的动力来源。

2.1低压配电设计

1、技术中心的供电采用三相五线制一类供电系统,既由贵医院配电房将经过切换的市电、柴油发电机电源引入技术中心所在楼层中心机房,再由相关配电柜将电能分配给UPS、计算机系统、网络通讯设备、空调、照明和其他辅助用电设备。

2、技术中心的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的计算机主机专用防水插座、不间断电源(UPS)供电的普通设备用三孔标准插座和市电直接供电的`检修用五孔标准插座。

利用配电柜中的LOGO(可编程控制器)定时控制送风及排风。

四川智邦系统集成有限公司

布线施工方案 篇9

一、施工准备

①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。

②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。

③所用涂料有出厂合证明u>

④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。

⑤装饰脚手架已搭设完毕。

⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆。

⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料, 对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨, 避免漆膜被雨水冲坏。

二、外墙涂料施工方法

本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下:

底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。

第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。

第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。

三、施工工艺

修补→清扫→填补腻子、局部刮腻子→磨平→贴玻纤布→满刮腻子→磨平→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工

四、操作方法

a、修补:

施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法:

空鼓――如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。

缝隙――细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。

孔洞――基层表面以下3mm 以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。

此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。

b、清扫:

尘土、粉末——可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂——使用中性洗涤剂清洗;灰浆——用铲、刮刀等除去;霉菌——室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。

c、填补腻子,局部刮腻子:

如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。要求腻子应具备更好的粘结性,粘结持久性及耐水性。

使用的腻子采用107胶白水泥浆加159d一20M的细沙拌合。 刮腻子时的施工技术:

① 掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。

② 为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱 落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5mm为宜。不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。

③ 用油灰刀填要填满、填实,基层有洞和裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,将四周的腻子收 刮干净,使腻子的痕迹尽量减少。

d、磨平:

①不能湿磨,打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。

②砂纸的粗细要根据被磨表面的`硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装饰效果。

③手工打磨应将砂纸(布)包在打磨垫:块上,往复用力推动垫块厂,不能只用一两个手指压着砂纸打磨,以兔影响打磨的平整度。机械打磨采用电动打磨机,将砂纸 夹于打磨机上,轻轻在基层上面推动,严禁用力按压以免电机过载受损外墙涂料粉刷施工方案外墙涂料粉刷施工方案。

④打磨时先用粗砂布或打磨机打磨,再用细砂布打磨;注意表面的平整性,即使表面的平整性符合要求,还要注意基层表面粗糙度、打磨后的纹理质感,要是出现这两种情况会因为光影作用而使面层颜色光泽造成深浅明暗不一的错觉而影响效果,这就要求局部再磨平,必要时采用腻于进行再修平,从而达到粗糙程度一致

⑤对于表面不平,可将凸出部分用铲平,再用腻子进行填补,等干燥后再用砂纸进行打磨。要求打磨后基层的平整度达到在侧面光照下无明显批刮痕迹、无粗糙感,表面光滑。

⑥打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。

e、贴玻纤维布

采用网眼密度均匀,不要用太密的玻纤维布进行铺贴;铺贴时自上面下用浓度高的107胶水边贴边用刮子赶平,同时均匀地刮透;出现玻纤维的接搓时,应错缝搭接2―3公分,待铺平后用刀进行划切,划切时必须划齐,并让玻纤维布并拢,以使附着力增强。

布线施工方案 篇10

一、项目概述

1、项目名称:xxx项目

2、项目地点:xxxxxx

3、项目范围:包括建筑物内的网络布线、电话布线、有线电视布线等。

二、施工准备

1、技术准备

熟悉施工图纸和相关技术规范,明确布线的走向、位置和连接方式。

制定施工工艺流程和质量控制标准。

2、材料准备

根据设计要求,采购符合标准的线缆、线槽、线管、配线架、插座等材料。

对材料进行质量检验,确保其符合施工要求。

3、工具准备

准备好所需的施工工具,如穿线器、剥线钳、压线钳、测试仪器等。

4、人员准备

组建专业的`施工队伍,包括布线工程师、技术工人等。

对施工人员进行技术培训和安全教育。

三、施工流程

1、线槽、线管安装

根据施工图纸,在建筑物内安装线槽和线管,确保其牢固、整齐。

线槽和线管的连接处应密封良好,防止灰尘和水分进入。

2、线缆敷设

将线缆穿过线槽和线管,注意线缆的弯曲半径应符合规范要求。

在线缆的两端预留足够的长度,以便连接设备。

3、配线架安装

在设备间和配线间安装配线架,将线缆按照编号顺序连接到配线架上。

确保配线架的安装牢固、整齐,连接可靠。

4、插座安装

在工作区安装插座,按照设计要求确定插座的位置和高度。

将线缆连接到插座上,并进行测试,确保插座正常工作。

5、线缆测试

使用专业的测试仪器对线缆进行测试,包括连通性测试、衰减测试、近端串扰测试等。

对测试不合格的线缆进行整改,直至测试合格。

6、标识和标签

对线缆、线槽、线管、配线架、插座等进行标识和标签,以便日后维护和管理。

四、质量控制

1、建立质量管理体系,明确质量目标和质量控制要点。

2、加强施工过程中的质量检查,对关键工序进行旁站监督。

3、对施工材料和设备进行严格的质量检验,杜绝不合格产品进入施工现场。

4、定期对施工质量进行评估和总结,及时发现和解决质量问题。

五、安全管理

1、制定安全管理制度和安全操作规程,加强施工人员的安全教育。

2、在施工现场设置安全警示标志,配备必要的安全防护用品。

3、对施工用电、高处作业、动火作业等进行严格管理,确保施工安全。

4、定期进行安全检查,及时消除安全隐患。

六、施工进度安排

1、根据项目总体进度要求,制定详细的施工进度计划,明确各工序的开始时间和完成时间。

2、合理安排施工资源,确保施工进度计划的顺利实施。

3、定期对施工进度进行检查和调整,及时解决影响施工进度的问题。

七、竣工验收

1、施工完成后,进行自检验收,对发现的问题及时整改。

2、邀请建设单位、监理单位等进行竣工验收,提交相关的施工资料和测试报告。

3、对验收中提出的问题进行整改,直至验收合格。

八、售后服务

1、提供一定期限的质量保证,对施工质量问题负责免费维修和更换。

2、定期对布线系统进行回访和维护,确保其正常运行。

布线施工方案 篇11

一、总体规划

适用于综合布线系统中配置标准较高的.场合,用光缆和铜芯电缆混合组网。

增强型综合布线系统不仅具有增强功能,而且还可提供发展余地。它支持语音和数据应用,并可按需要利用端子板进行管理。

(1)每个工作区行二个信息插座,不仅机动灵活,而且功能齐全。

1)评估用户的通信要求和计算机网络要;

为了确保综合布线工程的顺利进行,保证施工质量和进度,特制定以下方案。

一、工程概述

1、工程名称:xxx工程

2、工程地点:xxxxx

3、工程范围:包括xx区域内的网络布线、电话布线、有线电视布线等。

二、施工准备

1、熟悉施工图纸和技术要求,进行现场勘查,与业主沟通明确需求。

2、准备施工所需的工具和设备,如穿线器、测试仪、螺丝刀等。

3、采购符合标准的.布线材料,包括线缆、插座、配线架等,并进行质量检验。

三、施工流程

1、线槽和线管的铺设

根据设计图纸,确定线槽和线管的走向和位置。

使用专业工具进行安装,确保牢固和平整。

2、线缆敷设

按照规范要求敷设线缆,避免线缆扭曲、打结。

做好线缆的标识和标记,便于后续维护。

3、插座和配线架的安装

安装位置应符合设计和使用需求。

安装牢固,接线准确无误。

4、线缆的端接和测试

使用专业工具进行线缆的端接,确保连接可靠。

采用测试仪对线缆进行性能测试,包括连通性、衰减等。

四、质量保证措施

1、严格按照施工规范和标准进行操作。

2、对施工过程进行全程监控,及时发现和解决问题。

3、对完成的部分进行质量检查和验收,不合格的及时整改。

五、安全措施

1、施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。

2、规范使用电气设备,确保用电安全。

3、设立警示标志,防止无关人员进入施工现场。

六、施工进度安排

制定详细的施工进度计划表,明确各阶段的任务和时间节点,确保工程按时完成。

七、售后服务

提供一定期限的质量保证和维护服务,及时响应客户的问题和需求。

布线施工方案 篇13

一、工程概述

1、项目名称:xxx项目

2、项目地点:xxxx

3、工程范围:包括工作区子系统、水平子系统、垂直子系统、管理子系统、设备间子系统和建筑群子系统的布线施工。

二、施工准备

1、技术准备

熟悉施工图纸和相关技术规范。

制定施工技术交底和安全交底。

2、材料准备

根据设计要求,采购符合标准的线缆、配线架、跳线、线槽、线管等材料。

对材料进行质量检验,确保材料质量合格。

3、施工工具准备

准备好电工工具、测试仪器、打线工具、安装工具等。

4、现场准备

清理施工现场,确保施工环境整洁。

按照施工图纸,确定线槽、线管的安装位置。

三、施工流程

1、工作区子系统施工

确定信息插座的安装位置。

安装信息插座面板,并连接跳线。

2、水平子系统施工

在线槽或线管内敷设水平线缆。

进行线缆的端接和测试。

3、垂直子系统施工

安装竖井内的线槽或桥架。

敷设垂直干线线缆。

4、管理子系统施工

安装机柜和配线架。

对线缆进行整理、绑扎和标识。

5、设备间子系统施工

安装设备间的设备和配线架。

进行设备的连接和调试。

6、建筑群子系统施工

敷设室外线缆,并做好防护措施。

四、线缆敷设

1、线缆敷设应符合相关标准和规范,避免弯曲过度、拉伸、扭曲等情况。

2、在线缆的两端应预留足够的长度,以便端接和维护。

3、不同类型的线缆应分开敷设,避免相互干扰。

五、线缆端接

1、按照标准的`线序和工艺进行线缆的端接。

2、端接完成后,应进行测试,确保连接性能良好。

六、测试与验收

1、施工过程中,应进行阶段性的测试,包括线缆的导通测试、衰减测试、近端串扰测试等。

2、施工完成后,进行全面的系统测试,确保综合布线系统符合设计要求和相关标准。

3、组织相关人员进行验收,验收合格后交付使用。

七、质量保证措施

1、建立质量管理体系,明确质量责任。

2、加强施工过程中的质量检查,及时发现和解决问题。

3、对施工人员进行培训,提高施工质量意识和技能水平。

八、安全文明施工

1、施工人员必须佩戴安全帽、安全带等安全防护用品。

2、遵守施工现场的安全规定,严禁违规操作。

3、保持施工现场的整洁,做到工完料清。

九、施工进度计划